Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?

(1/3) > >>

Pavel 20:
Mám elektrocentrál u čistý sinus o výkonu 1.6kW a ponorné čerpadlo o příkonu 1270W dle předpokladu nerozběhne.
Bylo by možně to řešit frekvenčním měničem, snížením rozběhového proudu a pomalým náběhem otáček čerpadla nebo zbývá jedině pořídit silnější centrálu?

Ponorné čerpadlo o příkonu 660W rozběhne tato centrála bez problému.

Tomas M.:
Ano, při použití frekvenčního měniče prakticky potlačíte rozběhový proud. Pokud elektrocentrál a dokáže dodat skutečně větší výkon než je příkon čerpadla, nevidím důvod, proč by se přes FM nedalo čerpadlo provozovat.

Miroslav Revús:
A nepostačil by aj softštartér? Je menší a lacnejší ako menič.

Tomas M.:
Citace: Miroslav Revús  11.03.2018, 10:41

A nepostačil by aj softštartér? Je menší a lacnejší ako menič.


Teoreticky ano, nicméně softstartér rozběhový proud pouze sníží, nepotlačí jej prakticky úplně jako FM. Je tedy otázka, zda to riskovat. Cena nebude až tak rozdílná, tím spíše u tak malého výkonu.

Roger:
A co bude levnejsi, menic anebo nova cestrala anebo nove cerpadlo?

Pokud by slo o 3F, tak by asi stacilo prepinani na /\ *

ps: A co jsem meril motory, na levných čerpadlech ci vodarnach, tak ani zdaleka nedosahovaly stitkoveho prikonu (uspesne vyuzito při reklamaci).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana