Jen upřesním:
V ordinacích je vždy jedna přívodní CYA25 a zbytek jsou místní cy2,5 do zásuvek, cy4 pospojování vody, klimatizací a CY6 pro antistatickou podlahu a případně nějaké další kovové zařízení.
Kdyby šlo do klasického můstku PE připojit tu 25 bez redukce bylo by to (pro mě) ok, ale nejde to. Ještě to zkusím pořešit s projektantem/revizákem. Pokud schválí redukci, tak to to dám s redukcí Blok AS-Al/Cu-16/50 připojovací 16/50mm2 ať už na můstek, nebo na delší NSCH 6,5x9 případně dám více můstků propojených CY16
A vypadá to, že Hlavní svorkovnici utvoříme pomocí Dehn PAS 11AK, dají se dvě na pásek FeZn, nebo Dehn R15 taky na pásek. Uvidím co na to projektant.
To je tak, když se začne stavět/předělávat podle nějakého projektu, pak někdo přijde, celý původní projekt se v podstatě zahodí, vymyslí se to jinak a za vámi stojí nervozní zedníci, člověk se snaží aby to bylo všechno cajk, na nic se nezapomnělo, projekt se kreslí za pochodu... Asi to někteří-všichni znáte...

vám za cenné rady nejen u tohoto vlákna