Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 04.03.2018, 18:26 »

Dostal se mi do ruky článek, kde autor popisuje metodu měření unikajícího proudu jako alternativu měření izolačního odporu při revizích elektroinstala ce. Vzhledem k tomu, že ve většině případů nelze zařízení vypnout - o této variantě přemýšlím. Mám jeden přístroj, který měří s citlivostí 0,1mA-100mikroA.
V případě, že Riso má být 1Mohm v síti 231/400V, kolik by mohl být nejvyšší unikající proud?
Mělo by se dát měřit i se zapojenými proudovými chrániči. to znamená, že by neměl být vyšší než 7mA. Nebo posuzovat jak u spotřebičů I. tř - do 3,5mA?
Mělo by se dát posuzovat se zákl. Ohmova zákona R/U/I ale to tak nebude fungovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2018, 05:11 »

U spotřebičů je měření unikajícího proudu již standardem, který má vyšší vypovídací hodnotu o izolačních vlastnostech spotřebiče zejména u těch, u kterých nelze měřit izolační odpor (riziko zničení elektroniky a polovodičové prvky v obvodech za které se se stejnosměrným napětím nedostanete).
U elektrické instalace je však většinou možné vypnutí a tak si myslím, že měřit unikající proudy v elektrických instalacích je trochu snaha zase něco ojebat. Nevíte totiž jednu podstatnou věc. A to je limit unikajícího proudu, který je ovlivněn rozsáhlostí sítě (délky vedení a jejich parazitní kapacity) a v případě instalace osvětlení  se vám k tomu bude přičítat unikající proud svítidel jakožto spotřebičů. To by se dalo odečíst od celkového naměřeného, ale zkrátka by jste musel přesně znát délky všech vedení (tedy topologii sítě) a pracně počítat a zjišťovat maximální unikající proud daného úseku sítě. To máte jednodušší obvody vypnout a měřit. Všechno jde někdy vypnout.
Pokud by jste měřil přímo na vodiči PE, tak jak odlišíte unikající proudy od proudů odrušovacích filtrů atp. V síti TN-C nebo v rozsáhlých sítích TN-C-S s více body rozdělení nemáte šanci rozlišit unikající proud od proudů vyšších harmonických a proudů, které se přes více bodů rozdělení prohání po vodičích PE, respektive PEN a pospojovaných kovových konstrukcích.
Musel by jste provádět měření rozdílovou metodou, ale ta má trochu zádrhel v tom, že pokud nemáte ideálně souměrnou zátěž, naměříte tak akorát rozdíl daný nesouměrným zatížením.
Měření unikajících proudů má v instalaci smysl možná u jednotlivých vývodů k jednotlivým spotřebičům a to pouze v části sítě TN-S kde není žádné doplňující pospojování atp.. Pak vám to řekne něco o stavu izolace připojeného spotřebiče včetně přívodního vedení. Ale u elektroinstala ce se prostě bez měření izolačních odporů neobejdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2018, 05:35 »

Ještě doplním, že pokud by jste měřil unikající proud, pak nějakým přepočtem podle Ohmova zákona by jste nevypočítal izolační odpor, ale impedanci izolace, která bude několikanásobn ě nižší než izolační odpor měření DC napětím.
Co potom uvádět do revizní zprávy a podle čeho porovnávat? Hrušky s jablkama prostě srovnávat nemůžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #3 kdy: 05.03.2018, 09:29 »

Zmiňovaný článek jsem v časopise elektro četl také. V současné době se údajně připravuje návrh nové EN 61557, jenž zahrnuje i tyto měření.
Také výrobci společnosti Kyoritsu daly na trh asi 4 nové měřící přístroje na měření opravdu velmi malých unikajících proudů vhodných k revizím elektroinstala cí.
Možná nám něco uniká a o "ojebárnu" revize nejde.
Informoval bych se u distributorů Kyoritsu v ČR, třeba Blue Panther s.r.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.03.2018, 11:54 »

Předpokládám, že dotaz není od revizáka a pokud potřebujete provozní měřák pro kontrolu instalace po vlastní montáži, není tak velká investice (cca 500,-) koupit někde na bazaru kličkový Megmet 500 V, PU 371 nebo PU 310.  Mrknutí


* MEGMET 500V-Metra.jpg (303.99 KB, 896x768 - prohlédnuto 1486 krát.)

* P3050581.JPG (95.7 KB, 1405x930 - prohlédnuto 961 krát.)

* PU 310.jpg (87.53 KB, 508x301 - prohlédnuto 953 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.03.2018, 12:52 »

Nechci měřáky. Chci jen zjistit, co je na těchto článcích pravda. (Už jsem jich několik dalších objevil)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2018, 13:41 »

Zmiňovaný článek jsem v časopise elektro četl také. V současné době se údajně připravuje návrh nové EN 61557, jenž zahrnuje i tyto měření.
Také výrobci společnosti Kyoritsu daly na trh asi 4 nové měřící přístroje na měření opravdu velmi malých unikajících proudů vhodných k revizím elektroinstala cí.
Možná nám něco uniká a o "ojebárnu" revize nejde.

Přístroje, které měří velmi malé proudy existují. Viz. již zmiňované Kyoritsu. Změna EN 61557 je v pořádku. Pokrok nezastavíme. Ale tato změna nebude stačit. Bude potřeba ještě například do ČSN 33 2000-6 zavést nějaké limitní hodnoty, nebo postupy ověřování výpočtem, zda je ještě naměřená hodnota v pořádku a zda již není v pořádku. Co jsem prozatím měl možnost v článcích číst, tak měření unikajících proudů bylo v instalacích zmiňováno ne jako alternativa, tedy náhrada měření izolačních odporu, ale psalo se tam o doplňujícím měření.
Tyto přístroje lze využít k lokalizaci poruch, nebo k lokalizaci místa se zhoršenou izolací. Pokud by se mělo měření unikajících proudu stát alternativou k měření izolačních odporů DC proudem, pak by se muselo na mnoha místech měřit v nezatížené instalaci. Pokud by platilo něco z toho co jsem popisoval v předešlých příspěvcích bylo by měření bez relevantních výsledků, znehodnoceno jevy, které se mohou v instalaci vykytovat.
Měření unikajících proudů klešťovým přístrojem má výhodu spíše pro koncové obvody a diagnostiku bez nutnosti vypínat zařízení. Pro revize a obzvláště rozsáhlých sítí nebo dlouhých vedení je to dle mého názoru zatím nepoužitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #7 kdy: 05.03.2018, 17:31 »

Souhlasím, že pro diagnostiku závad na jednotlivých obvodech může být klešťový přístroj velmi malých unikajících proudů dobrý pomocník.
Pro výpočet jeden zdroj definuje základní Ohmův zákon.
Uvádí ho ovšem: R v MGohmech, U ve Voltech a I v microampérech
Je uváděn nejmenší dovolený izolační odpor = 1Mohm
Použité měřící napětí (třeba)500V
 
I=500/1 = 500 microA = 0,5mA

Potom, každá vyšší hodnota než 0,5mA je mimo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.03.2018, 17:43 »

Ještě bych si dovolil jeden postřeh - unikající proud se změří při napětí, které se mění od cca -325 do +325V (při efektivním napětí 230V)
Izolační stav se měří napětím 500V, takže je to i jakási preventivní zkouška jestli v rozvodu není něco na hraně, co by se snadno mohlo prorazit.
Vzhledem k tomu, že se revize nedělá "každý den",  nehledal bych cestu jak se měření izolačního stavu vyhnout.
Něco jiného je u spotřebičů, kdy vestavěná ochrana proti přepětí stupně D může znemožnit seriozní změření (např. jedna řada UPS APC vykazuje odpor 0,5 MegaOhmu i při měření napětím 50V  Pláč )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.03.2018, 18:09 »

Tyto MP pracují na principu proudových chráničů z předpokladem že rozdíl je 0.
Velikost napětí by nemělo mít vliv. Objeví se pouze unikající proud.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.03.2018, 18:58 »

Dlouho platila zásada pro isolační odpor 1000 ohmů na 1 volt. Byly doby, kdy jsme v základním vybavení měli megmety na klíčku. Pro sítě 220 V platila minimální hodnota M22 a pro sítě 380 V hodnota M38 a v sítích IT 500 V hodnota M5.

Dneska se hodnota ustálila v sítích do 1000 V na hodnotě isolačního odporu 1 Megaohm.
Proto i hodnota převrácené hodnoty odporu bude těch 0,5 miliampérů.

Nejde to ale zobecnit, protože v obvodech střídavého proudu se uplatňuje mimo činného proudu i proudy kapacitní a proudy dielektrikem. Jako doplňující měřící metoda může být užitečná, hlavně v koncových obvodech. Někdy ale při nesprávném použití může se jednat o záměnu prostředků s cílem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 05.03.2018, 20:28 »

Smysl takové metody vidím jedině v tom, že revidovanou instalaci nelze při revizi vypnout. Taková revize je spíše exotická, řekněme třeba důležité obvody v sítích IT apod. V běžné instalaci, která podléhá stále většímu zastoupení proudových chráničů, nevidím žádnou přidanou hodnotu v měření unikajícího proudu.  Chránič je nutno zkoušet (a tudíž vypínat) a chránič vypínáním „N“ umožňuje měřit izolační odpor jednoduše bez použití nástroje.   Jak už naznačil Jirka Buben, bude potřeba nová kapitola v ČSN 33 2000-6, protože bude nutná přesná znalost kabelů, jejich délky, seskupení, zátěž, způsob měření atd.,  aby se z tabulky nebo vzorce dal odečíst max. unikající proud. Bude to klást velké nároky na dokumentaci skutečného provedení, které zřejmě nebudou splněny, takže se to uplatní sem tam pro nějaký víceméně jednoduchý koncový obvod, který si RT dokáže v průběhu revize zdokumentovat sám. Možná tím normotvůrci sledují  i kontrolu SPD 3.typu, která se doposud neřeší.

Musel by jste provádět měření rozdílovou metodou, ale ta má trochu zádrhel v tom, že pokud nemáte ideálně souměrnou zátěž, naměříte tak akorát rozdíl daný nesouměrným zatížením.
Rozdílová metoda je nejjistější a asi i jediná použitelná, když vezmeme v úvahu, že vodič PE nemusí být obecně vzato izolovaný. S tím nesouměrným zatížením nebude problém, protože se bude muset vždycky zahrnout i vodič "N".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.03.2018, 08:28 »

Asi se taková metoda nedá jednoznačně popřít, je tu ale hodně ALE!
Co třeba jen bludné proudy...
Harmonické se uzavírají přes střední vodič...Ty se mohou potulovat i po ochranném vodiči a budou změřeny.
Klešťákem s přesností desetin mA?
A co stejnosměrná složka v PE?
Náhodně uzemněný vodič PE někde na trase?
Nezměříme unikající proud L-N, přičemž měření RI na tomto obvodě může mít vypovídací hodnotu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.03.2018, 07:39 »

Hodnoty izolačního odporu budou skoro vždy dostatečné a hodnoty unikajících proudů zas vždy nadlimitní jinak to nemůže dopadnout tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 07.03.2018, 08:23 »

Hodnoty izolačního odporu budou skoro vždy dostatečné a hodnoty unikajících proudů zas vždy nadlimitní jinak to nemůže dopadnout tanecek

Vidím to podobně, jen bych neříkal že vždy.

Během měření Izo jsem zjistil problém pouze ve velmi malém procentu nových kabelů a to většinou díky vlhkosti v instalaci (syrová novostavba, nebo kabel "pohozený" do louže). Jinak tomu bývá u starších instalací, kde se mi občas stává, že naměřené hodnoty bývají hraniční.

Jinak je to s měřením na vodiči PE. Nevidím osobně tak velký problém u bytů a RD (i když i zde to může pěkně potrápit),  ale spíš v provozech a kancelářských budovách, kde bude vodič PE mnohokrát připojen v několika místech na kostry, zemniče, topení, VZT a podobně. Bez dobré znalosti místních rozvodů pak nemáte velkou šanci vyhodnotit naměřené hodnoty správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.03.2018, 10:11 »

Ne vždy je vhodné měřit izolační stav. Jindy může zachránit život.
Kdy měřit a jak měřit k tomu je nutná praxe a rozlišovací schopnost.
Podobně je to i s měřící metodou. Bez moudrosti to nepůjde....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 07.03.2018, 11:59 »

Ještě bych možná doplnil jednu věc, o které se mnoho nemluví a možná i neví. Pokud použijete v instalaci třetí stupeň svodiče přepětí (v zásuvce a pod.) máte povinnost o tom to jasně informovat v příslušném rozvaděči (například štítkem) . To proto aby jste mohli přepnout  MP z 1000V, na 250V, jinak může dojít k poškození svodiče přepětí (některých výrobců),  případně naměříte nečekaně nesmyslné hodnoty izolačního stavu.  Mrknutí

Viz ČSN 33 2000-5-534, ed.2    čl. 534.4.1

Bez moudrosti to nepůjde....

Doplnil bych především zkušenosti. Mnohokrát jsem se dost zapotil než jsem zjistil kde je problém. V mnoha případech jsem nalezl řešení zde v diskusích, nebo mi poradil některý z místních kolegů. To je například  jedna z výhod osobních kontaktů na zdejší odborníky, k čemuž významně pomohlo jednak setkávání v Brně před školeními ..., a nyní na Spojkách elektro, které se konají od roku 2013 již zcela pravidelně.   Mrknutí funny na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.03.2018, 19:29 »

Doplnil bych především zkušenosti... .......


Ve své více než 50 lete praxi jsem poznal jak zarputile měřiče impedance, tak zarputilé pospojovače a také zarputile měřiče izolačního stavu. Je velký rozdíl měření Riz v sítích, na spotřebičích a na strojích. Pak je velký rozdíl měření u nové a u stávající instalace.

Velký důraz na izolační stav byl kladen při zatopených rozvaděčích nebo instalaci. V takových případech se vysušuje tak dlouho, až se měřená hodnota dostane pod mezní hodnotu.

Poznal jsem mnoho elektrikářů a také RT, kteří nemohli pochopit proč naměřili tak nízkou hodnotu izolačního odporu v rozvaděči a přitom vše fungovalo dobře. Je to podobné jako s tou "impedanci",  která je dosti nezajímavá, protože to hlavní je zkratový proud. Ale již zde bylo uvedeno, kdy bude zajímavý izolační stav a kdy únikové proudy.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 23 dotazů.