Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Lumír Bajgar:
Při zátěži se to chová normálně. Musím zjistit čím to vzniklo, případně vzniká, na vinutí otevřeného trojúhelníka nemáme tlumící odpor.
Jirka Š. Svejkovský:
Odlehčené trafo je "podsycené", pracuje v nelineární oblasti a je náchylné k ferorezonanci.
Ještě mě napadlo, nedošlo v poslední době k výměně ochran? Nové ochrany mají nižší odběr, což nedělá MTN moc dobře.
Lumír Bajgar:
Doplňovala se rozdílová ochrana transformátoru 110/22kV 7UT85, původně byla jen nadproudová SPAJ 141C. Je to už 3 roky co se to měnilo.