A takhle nějak to vypadá i u nás, co odborník to jiný názor, mě osobně by se nejvíce líbilo řešení : jelikož se jedná o dva elektroměrové rozvaděče tak zrušit stávající propojení mezi rozvaděči a z HDS vyvést ještě jeden kabel 4x25 . Každý z kabelů by napájel jeden elektroměrový rozvaděč. Nicméně nevím zda je podobné řešení možné, v HDS je jedna sada pojistek. Pokud jde o ČEZ rádi přidávají větu : pokud schválí technický pracovník rozvodných závodu .... Povedlo se vám někdy někomu probojovat se k člověku se jterým by se dalo jednat o vyjímkách a jiných technických problémech ?
To ale místo žádosti o navýšení měla proběhnout změna a zřídit si nové OM.
Podle typu HDS ji buď vyměnit nebo přezbrojit a zřídit nové měření v souladu s PP. Pak bude stačit AYKY 4x35 pro pivovar. Ale to musíte jednat s technikem připojování, ne na fóru.
Jinak pokud vychází impedance, i AYKY 4x70 pro stav po navýšení bude stačit. Ale s ohledem na možné další navýšení, spínané zdroje a další zlo bych se držel návrhu projektanta a upravil to na 4x95 kvůli přetěžování PEN. Na rozbočení v rozvaděči je dostakek různých svorkovnic.