Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?

(1/2) > >>

Milan Hudec:
Přepínač č.6, na pevných kontaktech tvrdá fáze a fáze ze spínacích hodin, na pohyblivý kontakt připojeno svítidlo.
Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače..... .
Na stranu druhou nevím zdali nejsem až moc přísný.....

Jiří Schwarz:
Asi tuším o co ti jde.
Můžeš pro jistotu upřesnit jestli je to pevný rozvod, nebo pohyblivý, příp. kde je hranice?

Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz  03.03.2018, 19:57

Asi tuším o co ....


To máš štěstí. Já vůbec nevím o čem píše  :-\

Citace: Jiří Schwarz  03.03.2018, 19:57

Můžeš pro jistotu upřesnit .....


Taky se přimlouvám.  ;) (dance)

Jirka Š. Svejkovský:
Neřešme problém výrobce vypínače.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  03.03.2018, 13:45

Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače..... .

Abys byl rigorózní, měl bys použít přepínač, u kterého výrobce garantuje dostatečnou vzdálenost rozepnutých kontaktů a to, že ani při poruše nedojde k sepnutí obou kontaktů současně (při zachování dostatečné mezery mezi kontakty). Nechceš si pomoci relátkem v pevné části instalace?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana