Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?

(1/1)

JakubS9:


Mám vrátek na 230V, 1000W výkon.

Potřebuji ho spínat pomocným relé/stykačem z dálkového ovládání. Do stykače je zapojen obvod na motor a obvod na kondenzátor.

Potřebuji vědět jestli ho mohu spínač stykačem AC1 na 20A nebo musím použít nějaký AC3 stykač.
Nevím jestli to zvládne, zda-li je mezi AC1 a AC3 nějaký přepočet nebo tak něco.

Tomas M.:
Rozdíl mezi AC1 a AC3 je v typu spínané zátěže - konstrukci kontaktů a zhášecí komory. Pro motor - indukční zátěž by měl být použit stykač typu AC3.

AC1 na 20A to sepne také, je však možné, že se po několika sepnutích/rozepnutích zalepí kontakty.

Lukáš Rotrekl:
Výrobci uvádí možnou zátěž v A nebo kW pro různé kategorie zátěží.
Ty jsou např. tady:
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/novinky/nejcasteji-pouzivane-kategorie-uziti-spinacich-a-ovladacich-prvku/

Jan Bocek:
Viděl bych spíše AC4
Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, reverzace, posun, brzdění protiproudem.

S vrátkem se hodně reverzuje.....

Navigace

[0] Index zpráv