Jak zprovoznit IOConfigurator?

(1/1)

Jiri Foldyna:
Pokouším se vyzkoušet konfiguraci HW pomocí IOConfigurator, ale neúspěšně. Při pokusu o načtení konfigurace z PLC dojde k chybě:

Vyskytla se chyba při vyčítání konfigarace z PLC
Details:
An error has occured while loading configuration from PLC
An error has occured while loading configuration from PLC
TDevice::Can't load device structure << TDevice::Can't find descriptor of central unit at default position

Typ PLC:
Modul: CP-1004           Pozice\Adresa : 0
Objednací číslo : TXN 110 04
řada K, 192kB+64kB RAM, SCH, ETH, webserver

Luboš Urban:
Protože Mosaic píše, že nemůže najít deskriptor (popisovač) centrální jednotky, zkusil bych přes Mosaic Updater stáhnout aktualizace deskriptorů. Buď mu ten soubor chybí nebo je nějak poškozený.

Jiri Foldyna:
Stažení deskriptorů pomohlo, bohužel pouze dočasně. Po instalaci nové verze (2018+SP1) mi nejde načíst konfigurace z PLC. Načte se CP1004, modul CF-1141, ale moduly připojené k CIB sběrnici modulu CF-1141 se nenačtou ani z IOConfigurator u, ani z Manažera projektu a nezobrazí se ani v Device Structure ve FWUpdateru.
Po odinstalování verze 2018 a návratu k poslední verzi z 2017 konfigurace z PLC opět načíst jde.
Co se s tím dá dělat?