Autor Téma: Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?  (Přečteno 28848 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 03.03.2018, 21:39 »

Ochrana polohou nemůže tedy žádnou jinou ochranu doplňovat.
Nenapadá mě jediný důvod, proč by nemohla ochrana polohou doplňovat (zlepšovat) ochranu jinou. Např. je-li el. předmět II. třídy ochrany umístěn v kovové uzamčené uzemněné skříni umístěné na 5 m vysokém sloupu a napájen přes RCD, je zde zkombinována ochrana dvojitou izolací, polohou, zábranou a proudovým chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 04.03.2018, 10:39 »

Nenapadá mě jediný důvod, proč by nemohla ochrana polohou doplňovat (zlepšovat) ochranu jinou.
Protože je to věc konvence. Technicky je sice vedení vždycky umístěno mimo dosah, ale formálně se už nejedná o ochranu polohou, protože ta má svoji dohodnutou definici. Je to podobné, jako když se dohodneme, že podložený automobil znamená automobil zajištěný proti pohybu podložením klínem pod kolo bez použití brzdy vozidla (obdobně vodič bez izolace chráněný polohou). K tomu bude stanoveno, že zabrzděný automobil je zajištěný proti pohybu brzdou vozidla. Takže nezabrzděný automobil s klínem pod kolem je podložený a automobil zabrzděný brzdou a doplněný klínem pod kolem je automobil zabrzděný bez nějaké další doplňkové ochrany podložením. Při ochraně podložením musíme hlídat, aby klín nikdo neukopl, ale při ochraně zabrzděním klín hlídat nemusíme. A klín pod kolem, který není hlídaný, tak jako by tam nebyl. Ještě jeden příklad s kovovou konzolí venkovního vedení. Konzole chráněná polohou není uzemněná a může být kdykoli pod napětím. Uzemněná konzole není chráněná polohou. Protože u neživých částí chráněných polohou nemusím ověřovat žádné přechodové ani zemní odpory. Pokud ale uzemnění budu brát jako funkční, ověřovat ho musím a ochrana polohou je pak irelevantní. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #56 kdy: 04.03.2018, 11:11 »

Protože je to věc konvence. Technicky je sice vedení vždycky umístěno mimo dosah, ale formálně se už nejedná o ochranu polohou, protože ta má svoji dohodnutou definici.
Doplnil bych to o citaci z ...-4-41:
Ochrana polohou je určena pouze k tomu, aby bránila nahodilému dotyku živých částí.
A jedná se o základní ochranu, ne o ochranu při poruše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 04.03.2018, 12:16 »

Ještě jeden příklad s kovovou konzolí venkovního vedení. Konzole chráněná polohou není uzemněná a může být kdykoli pod napětím. Uzemněná konzole není chráněná polohou. Protože u neživých částí chráněných polohou nemusím ověřovat žádné přechodové ani zemní odpory. Pokud ale uzemnění budu brát jako funkční, ověřovat ho musím a ochrana polohou je pak irelevantní. 
Tohle musím ještě trochu opravit. Neživá část "chráněná polohou" je kovová část, která není přístupná a tím pádem to žádná neživá část není, protože neživá část je definována jako část, které se lze dotknout. Tudíž nepřístupná konzole není ani živá, ani neživá část, neuplatňuje se u ní žádná ochrana a ochrana polohou pak zbývá jen na živé vodiče, což koresponduje s ustanovením, že u ochrany polohou jde pouze o základní ochranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 04.03.2018, 15:48 »

Snažíte se mě přesvědčit, že prezervativ přestane být prezervativem, když se přes něj navlékne ještě jeden (ochrana polohou přestane být ochranou polohou, když se přidá jiná - dle normy též dostačující ochrana). Já si přesto pořád myslím, že se jedná o dva prezervativy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 04.03.2018, 16:30 »

Tohle musím ještě trochu opravit. Neživá část "chráněná polohou" je kovová část, která není přístupná a tím pádem to žádná neživá část není, protože neživá část je definována jako část, které se lze dotknout. Tudíž nepřístupná konzole není ani živá, ani neživá část, neuplatňuje se u ní žádná ochrana a ochrana polohou pak zbývá jen na živé vodiče, což koresponduje s ustanovením, že u ochrany polohou jde pouze o základní ochranu.
Na konzole jsou vyjímky.
Ale furt nechápu jaktože ochrana polohou není určena pro laiky s ohledem na venkovní vedení která jsou vedena v takové výšce/poloze aby na ně nešlo dosáhnout.
Obdobně např ochrana zábranou a zábrany nad trolejovým vedením u lávek, také není normativně pro laiky?
Ještè takový příklad.
Zař.třídy I, nevyjde čas odpojení, tudíž mohu jeho neživé části prohlásit za živé a využít ochranu polohou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 04.03.2018, 17:33 »

Ona to docela pěkně shrnuje PNE 33 0000-1.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 04.03.2018, 18:14 »

Ale furt nechápu jaktože ochrana polohou není určena pro laiky s ohledem na venkovní vedení která jsou vedena v takové výšce/poloze aby na ně nešlo dosáhnout.
Na to, aby bol laik chránený pred dotykom živých častí polohou rovnako z obidvoch strán napríklad pri stožiari s trafom, kde je vzduchom z jednej strany 22kV a z druhej 400V už najskôr 4-41 určená pre nn sama nestačí.
V zmenách na strane 3 je niečo o tom, že norma sa už nezaoberá základnými požiadavkami na ochranu pred úrazom, ktoré sú spoločné pre inštalácie a siete.
Vysvetlenie bude najskôr v EN 61140, resp. nástupných normách zrušenej 33 2130, kde bude ochrana polohou predpokladám tiež, ale ošetrená inak ako základná ochrana v zvláštnych prípadoch podľa 4-41.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 04.03.2018, 18:45 »

33 3201 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 04.03.2018, 19:43 »

Ale furt nechápu jaktože ochrana polohou není určena pro laiky s ohledem na venkovní vedení která jsou vedena v takové výšce/poloze aby na ně nešlo dosáhnout.
Obdobně např ochrana zábranou a zábrany nad trolejovým vedením u lávek, také není normativně pro laiky?
Řekl bych, že to má právní pozadí, protože laika zřejmě před živou částí ve volném prostoru chránit nijak nelze. Laik může úmyslně obejít překážku, aniž by si uvědomoval nebezpečí. Norma přitom jasně stanovuje, že proti tomu ochrana není. Takže když laik neporuší zákon, nemůže přijít do styku s živou částí, takže ochrana polohou ztrácí smysl. Ochrana polohou naopak funguje pro natěrače stožáru, protože ten ví, kam až může natírat a když udělá jakýkoli náhodný pohyb, tak ho nic neohrozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 04.03.2018, 20:03 »

Ještè takový příklad.
Zař.třídy I, nevyjde čas odpojení, tudíž mohu jeho neživé části prohlásit za živé a využít ochranu polohou?
To je obdobná situace, jako když k neživým částem není ochranný vodič připojen vůbec. Čili konzole venkovního vedení. Za živou část bych to neprohlašoval, protože by to mohlo mít vliv na vzdálenosti k předmětům v okolí,ale ochrana polohou by se dala využít v případě, kdyby pro všechny případy bylo zajištěno, že se k tomu nepřiblíží laici. Takže třeba svítidlo v zoologické zahradě v kleci se lvy. Ale jinak když nevychází čas vypnutí, svítidlo je samo a nikde v dosahu 2,5 m není potenciál země, tak je to taky v pořádku a nemusí být žádná ochrana polohou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 05.03.2018, 07:17 »

Radime super sepsáno.
Nicméně trvám si na tom že neznám ani jsem neslyšel o případu kdy by měl lev platnou padesátku, i když je mnohdy inteligentnějš í nežli někteří její nositelé z říše lidské.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?