Miroslav Hlaváč:
Dráty v kabelu jsou v těsném souběhu,když na jeden připojíte fázi a ostatní nejsou připojeny nikam je jasné že svítí fázovka i na těch nepřipojených. Nevrtejte se v tom a počkejte na elektrikáře co to dělal.Nebo slepé střevo si také vyříznete sám? ;D ;D ;D

Václav Třetí:
Nepoužité vodiče v kabelu se chovají jako kondenzátor, kterým, jak známo, střídavý proud prochází. S ohledem na průřezy a délky, které mohou připadat v úvahu v běžném objektu, není kapacita velká a možný vzniklý proud stačí  pouze k rozsvícení doutnavky ve fázové zkoušečce. Nepoužité vodiče by měly být na všech koncích zajištěny, tedy zaizolovány.

jan as x:
Včera jsem zjistil podivnou věc, co s tím souvisí, defakto podobný stav:

1) stavební LED světlo z LIDLu na 3nožce, mohu dohledat link, i když se vypne kolébkovým vypínačem na těle, tak slabě žhne.

A nezávisle na tom:

2) všechny Smart a/nebo časovací zásuvky (asi 3-4 modely) které mám po ruce a byly koupené v Česku, tak odpínají stykačem pouze pravý kontakt (tzn. v česku N) a do spotřebičů tak jde stále L.

Svítí (slaběji) v nich při vypnutí LEDky (zkoušel jsem i vánoční led řetězy) i to světlo z bodu 1),  ale trochu jinak, než když se vypne vypínačem…

Otázka: A) Je legální v CZ prodávat zásuvku, kde se odpíná N (časovačem nebo smart - dálkově přes internet) a L je trvale zapojeno? Do prodlužovačky pak jde stále fáze… ?? Je to reklamovatelné jako vada výrobku?

B) Můžete někdo ověřit vaši časovací (stará) nebo Smart zásuvku, a dát typ, která vypíná buď oba kontakty L+N (by musela mít 2 relé) anebo levý kontakt - fázi (by musela být speciálně pro CZ).

C) přemýšlím, nakolik je to 2) bezpečné třeba pro bazenovou filtraci, sice je to všechno v plastu, ale není tam Fi.

Bod1) si vysvětluji taky tím, že zahraniční výrobky počítají s fází vpravo a odpojují opět jen nulák, na dvoupólových vypínačích se šetří…