Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
Tomas.88:
Nechal jsem si pri rekonstrukci koupelny udelat dva nove okruhy z 3x2,5mm2 Cu(zasuvka pro fen a zasuvka pro primotop). Momentalne cekam az mi prijde elektrikar zapojit nove zasekane kabely v rozvadeci. Tam jsou v soucasne dobe jen vyvedeny a nikam nepripojeny. Mel jsem podezreni, ze mi pan, ktery koupelnu rekonstruoval kabely prehodil, proto jsem se rozhodl vyzkouset, jestli jsou spravne oznaceny. Pripojil jsem u prvniho kabelu fazi na fazovy vodic a sel vadaskou zmerit, zda je ve spravne zasuvce faze vlevo.Byla.Pro kontrolu jsem vadasku prilozil na kolik a do prava na N a v obou pripadech vadaska slabe svitila. Bylo mi to divne, proto jsem to same udelal s druhym okruhem a stalo se to same. Potom jsem pripojil cokoladou(pres prodluzku z jineho okruhu) nejen L ale i N a PE vodic a pri mereni vadaska na PE i N uz byla zhasla a ani jistic se nevybavil. Co mohlo zpusobit slabe rozsviceni vadasky na PE a N vodici?
Jiří_Hrubý:
Kdybyste měřil skutečnou vadaskou (rozuměj dvoupólově) nezmate vás indukce a budete vědět kde je případný problém.
Tomas.88:
Ano, mam take podezreni na indukci.Dvoupo love mi to zadne napeti neukazalo.
Jiří Schwarz:
Možná to, co jste zaznamenal, nebude závada, ale vlastnost...
Já bych to nechal na elektrikáři, ten si s tím bez problémů poradí
Tomas.88:
Urcite to na nem necham. (poklona) za odpovedi.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana