Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?

(1/2) > >>

Jano303037:

V dome mam komplet novu elektrinu s pripojkou 400V (5 vodičů) cez samostatny spojeny istic 3x B20 na napojenie indukcnej varnej dosky.
Varnu dosku mam bosch iba na 230V s max vykonom 4600W.

Moze by zapojena iba na jednu zilu?  Teda teraz to tak mam zapojene a funguje ale ci to tak moze dlhodobo fungovat bez rizika.  Ostatne zily mam zasvorkovane aby sa nahodou nespojily ...

Jirka Š. Svejkovský:
Může, bez problémů.

Jiří Schwarz:
4600W - doufám, že to nemáte přes zásuvku... A také doufám, že je tam kabel s vodiči alespoň 2,5mm2

Jano303037:
Napriamo,  hrubka kablov z dosky neviem aka je, ale  z vyroby by mala byt dostatnocne dimenzovana...   Co sa privodu tyka,  tak tie kable davaju elektrikari podla istica?  Nebol som pritom ked sa to robilo.  Takze od isticov B16 pojdu tensie nez od 3xB20? Teda moze elektrikar na B20 istic nahodit kable pre B16?

Jano303037:
Doska ma power management,  mozem vykon dosky aj znizovat,  4500w, 4000w, 3600w....  Ale aj tych 4600 je plnohodnotne iba na dva varice takze obmedzovat este aj ten plny vykon ak to neje nevyhnutne nechcem lebo uz aj to je dost bieda

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana