Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
Radim Cienciala:
Citace: Jan Franěk 22.02.2018, 11:12
Jsou tyto přístroje vhodné na hořlavé podklady? Jsou pod těmito přístroji krabice? Mají přístoje alespoň IP65 když jsou pod kohoutkem?
no, otázrek je mnoho. Docela bych to chtěl vidět uvnitř těch skříněk. No, vlastně ani raději ne. :D
Tak je to klasické bilé Tango od ABB, ty montáž na hořlavé podklady nemají a každý kdo zná ABB-tango vidí že krytí taky nemají. V učebnách tuším musí být zásuvky a spínače 150cm od umyvadel. Což ale zde neplatí protože zásuvky zapíná učitel při práci a jsou pod jeho dohledem. Ovšem na tuto závadu netřeba asi ani normu.
A tyto zásuvky určitě nemůžou být montovány vodorovně.
Jan Franěk:
Citace: Radim Cienciala 22.02.2018, 11:30
Tak je to klasické bilé Tango od ABB, ty montáž na hořlavé podklady nemají a každý kdo zná ABB-tango vidí že krytí taky nemají. V učebnách tuším musí být zásuvky a spínače 150cm od umyvadel. Což ale zde neplatí protože zásuvky zapíná učitel při práci a jsou pod jeho dohledem. Ovšem na tuto závadu netřeba asi ani normu.
A tyto zásuvky určitě nemůžou být montovány vodorovně.
Tak proč se ptáte? ;)
Nemyslím to zle. Samozřejmě každý z nás poznal bílé Tango (už mě straší řadu let o:-) ) a jistě známe i jeho vlastnosti. Tyto otázky byly prvním co mě rychle napadlo po zhlédnutí fotky a co bych si hned zapisoval za čáru do poznámek k revizi (za čáru čti závadu). Tedy najít konkrétní čísla článků norem a ať si to firma předělá. Vždyť děti ve škole je dost nebezpečný VV, na který je stále potřeba brát zřetel. Když vidím provedení obávám se i provedení vlastních rozvodů, možná i celého připojení k síti. Pak bych se soustředil na ochranná opatření, která by rozhodně měla patřit k těm které berou v potaz děti ve skupině, materiál stolů a další možné nebezpečné VV.
Radim Cienciala:
Citace: Jan Franěk 22.02.2018, 11:51
Tak proč se ptáte? ;)
Nemyslím to zle. Samozřejmě každý z nás poznal bílé Tango (už mě straší řadu let o:-) ) a jistě známe i jeho vlastnosti. Tyto otázky byly prvním co mě rychle napadlo po zhlédnutí fotky a co bych si hned zapisoval za čáru do poznámek k revizi (za čáru čti závadu). Tedy najít konkrétní čísla článků norem a ať si to firma předělá. Vždyť děti ve škole je dost nebezpečný VV, na který je stále potřeba brát zřetel. Když vidím provedení obávám se i provedení vlastních rozvodů, možná i celého připojení k síti. Pak bych se soustředil na ochranná opatření, která by rozhodně měla patřit k těm které berou v potaz děti ve skupině, materiál stolů a další možné nebezpečné VV.
Mojí původní otázku nesmyslně změnil moderátor, zněla " Jaký je váš názor na tuto situaci?"
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Cienciala 22.02.2018, 12:03
Mojí původní otázku nesmyslně změnil moderátor, zněla " Jaký je váš názor na tuto situaci?"
Kdybyste dodržel pravidla diskuse, moderátor by vám otázku nezměnil.
Miroš Jan:
Tak za takovou prasárnu, by měl projektant, realizátor, a RT elektro, pověsit za k…le do průvanu. >:D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana