Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
Miroš Jan:
Výrobce rozvaděče deklaruje po otevření dveří IP20.
Foto dokládá cca IP00.
Bod rozdělení PEN na PE a N.
Vít Rotrekl:
Co je špatně na tom bodu rozdělení?
Vidím, jen, že špatně jsou nějaké odvodní zelenožluté vodiče, ale to nepoznám, jestli jsou to PEN/PE/pospojení
Miroš Jan:
Víťo, ty dva ZŽ vodiče, připojené na té propojce mezi PE a N sběrnicí, jsou vodiče PEN, odcházejících kabelů, ze 4 pole.
Dle mne, špatně připojené. >:(
František Šohajda:
Citace
jsou instalovány ve výšce cca 3 metry nad podlahou, v prostoru prodejny.
Tam dostane člověk se 2 metry výšky?? Běžně?......... (norm)
Vít Rotrekl:
Citace: Miroš Jan 19.02.2018, 16:03
Víťo, ty dva ZŽ vodiče, připojené na té propojce mezi PE a N sběrnicí, jsou vodiče PEN, odcházejících kabelů, ze 4 pole.
Dle mne, špatně připojené. >:(
Pokud je to jiný pole, tak je to určitě špatně. Stejně tak že je to připojený na "N". To souhlas. Ale bod rozdělení PEN na PE a N, je dle mě v pořádku :)