Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
Václav Třetí:
No to bude fuška. Kolik tam bývalo chráničů na tohle množství zásuvek než je demontovali?
Miroš Jan:
Jeden FI, na 12 okruhů zásuvek. Demontováno 32 kusů.
Maroš Klein:
Hlavne tiež pozor na platné určenie EZ v čase revízie. Či už v projekte, prevádzkovom predpise, alebo v PVV.
Iniciatívny blbec nie je prioritne starosťou RT, aj keď žalovať naňho môže. :)
Miroš Jan:
Citace: Maroš Klein 20.02.2018, 09:27
Hlavne tiež pozor na platné určenie EZ v čase revízie. Či už v projekte, prevádzkovom predpise, alebo v PVV.
Iniciatívny blbec nie je prioritne starosťou RT, aj keď žalovať naňho môže. :)
Tomu nějak nerozumím, můžeš mě to přeložit?
Štefan Beláň:
Podle mne se jedná o zásuvky pro svítidla v předváděcích místech, kde je požadavek na ochranu RCD 30mA již od roku 2006. ČSN 33 2000-5-559:2006 (dtto ed. 2:2013) čl. 559.8. (norm)
Odstranění chráničů je závada ohrožující bezpečnost.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana