Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
Tomáš Michek:
Stavíme RD a blíží se nám omítky. Máme natahanou elektřinu, ale chybí nám kabely pro tepelné čerpadlo. Rád bych je natáhl před omítkami, abych pak nemusel znova zasekávat.
Z firmy, které poté bude realizovat topení mám schéma s informací, že pro naše TČ Vaillant VWL 85 bude venkovní jednotka na 230 V a vnitřní 400 V. Bohužel nedokázali mi říct, jaké přesně kabely a průřezy natahat. Slíbili, že se pokusí domluvit schůzku s technikem přímo od Vaillantu, ale nezarušili, že to bude před omítkami. Elektrikář, který mi tahal ostatní kabely si podle schématu nebyl také jistý
Nevíte někdo, jaké kabely prosím k tomuto TČ natáhnout? Jak pro venkovní + vnitřní jednotky, tak pro čidla a termostat? Schéma, které mi poslala montážní firma je zde - https://www.vaillant.cz/downloads/n-vody/hs-vrc-700-4-862250.pdf - konkrétně mi poslali tři stránky od 119 do 121, budeme mít VWL 85 s příkonem 8kW.
Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Michek 19.02.2018, 12:11
Stavíme RD a blíží se nám omítky. Máme natahanou elektřinu, ale chybí nám kabely pro tepelné čerpadlo. Rád bych je natáhl před omítkami, abych pak nemusel znova zasekávat.
Natáhněte husí krky a kabel nechte protáhnout toho, kdo za elektroinstala ci odpovídá.
Tomáš Michek:
Husí krky mě taky napadly, ale kabel k venkovní jednotce bude delší a navíc tam bude několik ostrých ohybů, že by pak mohl být problém... Navíc kus půjde po vnitřní příčce silné jen 8cm, takže nechci zasekávat nějaký větší krk, kde by byla dostatečná rezerva.
Ale pokud před omítkami nezjistím, tak to asi tak dopadne, jen budu muset nechat nějaký drát v tom husím krku, aby byla pak šance to vůbec protáhnout.
Patrik Dedík:
aky mate vykonovy rad? kolko KW?
Tomáš Michek:
Přikládám informace, které jsem našel na internetu:
Venkovní jednotka
VWL 85/3 A 230 V
Topný výkon A7/W35 7,7 kW
El. příkon A7/W35 1,7 kW
Topný výkon A2/W35 7,2 kW
El. příkon A2/W35 2,3 kW
Topný výkon A7/W45 7,0 kW
El. příkon A7/W45 2,0 kW
Elektrická přípojka 230 V / 50 Hz 1/N/PE
Elektrické krytí IP 25
Rozběhový proud ≤ 16 A
Jištění (typ C / D) 16 A
Vnitřní jednotka
VIH QW 190/1 E
Druh bivalence Topná spirála
Rozsah topného výkonu 2-6kW
Elektrické připojení 400 V / 50 Hz
Integrovaná pojistka (SMU – eBox) T4A, 250V
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 1,2 W
Krytí IPX4
Max. velikost proudu napájecího okruhu 9 A
Navigace
[0] Index zpráv