Aky stratovy vykon vo W mam pouzit pre kable pri navrhu rozvadzaca?
Zdeněk Friedrich:
Pro orientaci:
Patrik Mlynar:
Fyzika plati univerzalne, aj pre CYA prepoj medzi radmi. Vyratat odpor vodica z jeho dlzky a prierezu, nasledne vykon z maximalneho prudu.
Napr vodic 10mm2, dlzka 40 cm, prud 25A = 0.89W na jednu fazu.
Jirka Š. Svejkovský:
Všechny vývody asi nepojedou na plný výkon. Takže je vhodné počítat i s nějakou soudobostí. Jinak budete muset nacpat ventilátor i do bytové rozvodnice.
Patrik Dedík:
Citace: Zdeněk Friedrich 12.02.2018, 08:35
Pro orientaci:
Ano tabulku poznam, cize mam ratat iba to co je v rozvodnici ano? Ako metre.Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.02.2018, 10:58
Všechny vývody asi nepojedou na plný výkon. Takže je vhodné počítat i s nějakou soudobostí. Jinak budete muset nacpat ventilátor i do bytové rozvodnice.
Hej ten program tam uz dal 0,6
Ale aj tak si uz nepamatam kolko kablov tam islo
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana