Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Petr Jehmánek:
Dejme tomu že v obvodu DC 12V kde protéká proud 32A kde je určitý zařízení s ventilátorem. Tento ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu,jaký jistič zvolit pro ochranu před zkratem ?
Na internetu jsem našel určité jističe kde je minimální provozní napětí 24V ,mohl by být tento jistič použit v tomto obvodu. Nebavím se tu o charakteristic e jističe.
Jirka Údržbář:
Použijte motorový spouštěč.
Jiří Schwarz:
Asi by to chtělo upřesnit zadání...
Citace: Petr Jehmánek 05.02.2018, 15:15
...ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu...
Mechanické zastavení ventilátoru vytvoří nějakou změnu proudu, ale jako zkrat bych to neoznačil.
Netvrdím že něco takového se nesežene, ale ještě jsem neměl v ruce motorový spouštěč pro DC 12V.
Buď jistič s charakteristik ou C, případně D, 4 - 6A podle toho jaký má ventilátor "rozběh", nebo u DC obvodu s malým napětím by mohl být dobrý nějaký elektronický obvod, kde by se dal nastavit jak maximální pracovní proud "po ustálení", tak velikost a čas "špičky při rozběhu"
Jiří_Hrubý:
Nejlevnější je pojistka, správně nadimenzovaná, pak ochranné rélé pro dc motory od číňanů, a konečně již zmíněné nadproudové relé. Nezapomenout správně proklemovat.
Další alternativa je hlídání teploty motoru, kdy zaseklý začne poměrně rychle topit. Nejspíš by při takovém proudu stejně posloužila i vhodně zvolená R100.
Honza Veselý:
Vhodně nadimenzovaná pojistka válcová 10x38, korunová záležitost.+Pojistkový odpínač/držák, velikost jeden modul na DIN lištu cena cca. sto korun.
Tyhle typy pojistek mají docela jemně dělenou řadu, myslím že by se dala nějaká, nejlépe po změření "obvyklého proudu" motorku vybrat. A nebo i vzhledem k minimální ceně pojistky, lze použít i metodu pokus/omyl.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana