Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?

<< < (2/2)

Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz  02.02.2018, 07:36

Na to nesprávné řešení máte projekt a revizi?


Citace: Milan Hudec  03.02.2018, 12:26

V obdobných případech by bylo zajímavé zapojení se do diskuze ze stran oněch fy.
Ideální možnost si obhájit svou práci třebas prostřednictví m nějakého svého mluvčáčka.


Zde máte "návod" na reklamaci.
Špatně provedený návrh řešení bez projektu a revizní technik na to vystaví výchozí revizní zprávu. Elektrofirma porušila zákon a je to na odebrání oprávnění a revizní technik dostane zákaz činnosti. Anebo se s firmou dohodnete, že provede nápravu a rozšíření ve své režii a vy nepodáte stížnost na státní orgán TIČR

Jiří Schwarz:
Citace: Maroš Klein  03.02.2018, 11:48

V pevnej inštalácii je 16A na CYKY3x2,5 štandard, v tom problém nie je.
...

To není tak jednoduché tvrdit.
"Standard" je to z jistého úhlu pohledu pro instalace domovní, administrativn í,...,  které můžeme napasovat na ČSN 33 2130 v aktuální edici. Ale ta nezná nějakou "napodobeninu sdruženého obvodu" kabelem 5x 2,5mm2, kdy 3 jednofázové okruhy využívají 3 fázové vodiče, ale jeden společný střední vodič N a jeden společný ochranný vodič PE a k tomu jištění 3f jističem. 

Záhyna Lubomír:
Pro doplnění, co nám všeobecně povídá ČSN 332000-5-52 ed.2 (2012)
v čl. 521.8.2; NA 2.3.3. (520.N4.3)

Maroš Klein:
Citace: Radim Nepovím  01.02.2018, 17:42

Řešení elektro firmy: 3F jistič C 16A a přívod CYKY - J 5x2,5mm2 (delká kolem 10m) do malé krabičky se třemi zásuvkami na 240V. Každá zásuvka je tady napojena na jednu fázi, ale všechny mají společná P a EN.
Podľa popisu to nevidím na 3 zásuvkové okruhy, ale na jeden trojfázový vývod ukončený v nejakej zásuvkovej krabici.
Viac o tom nevieme.

Možné väčšie problémy vidím v tomto:
Citace: Radim Nepovím  01.02.2018, 17:42

Tudíž 8kW na jeden přívod 24h/7d v kuse.

A pak mluvil o dalších vlivech jako teplota okolí, která díky velkému počtu PC se může pohybovat i nad 30°C, celkový počet přívodů napočítal 15ks, který by byly volně položené na zemi, ale svázané stahovací páskou a překryté euro paletou se prý teplotně ovlivňují ...

Chcelo by to viac technických informácií ohľadom pripojených spotrebičov.

Skrytý problém môže byť aj v mieste inštalácie. "Byt či nebyt".