Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
(1/1)
Jiri Foldyna:
Modul C-IB-1800M, vstupy DI5 až DI18. Lze nějak vyčíst aktuální změřenou hodnotu odporu smyčky?
Luboš Urban:
Ne, pokud jsou vstupy připojeny jako vyvážené vstupy pro zabezpečovačku, pak se z modulu předává jen informace o stavu kontaktu. Pro vyčtení odporu smyčky by bylo nutné použít analogový vstup.
Navigace
[0] Index zpráv