Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?

(1/1)

Jiri Foldyna:
Modul C-IB-1800M, vstupy DI5 až DI18. Lze nějak změnit povolené rozsahy změřeného odporu smyčky pro vyhodnocení stavu? (viz kap. 13.8.4 TXV00416 rev. 3d - Příručka projektování CFox, RFox a Foxtrot),  případně jak bude vyhodnocen odpor smyčky mimo rozsahy definované v tabulce pro odpor smyčky tamtéž?

Luboš Urban:
Rozsahy jsou pevně nastaveny ve firmwaru modulu a měnit se nedají. Kolem rozlišovací úrovně odporu je povolená tolerance 10 %,  do tohoto intervalu  se odpor musí vejít. Mimo rozsahy se bude vstup chovat náhodně.