Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
Jan Franěk:
Citace: Radim Strycharski 23.01.2018, 19:30
...... Z toho plyne, že výrobek je určen do umývacího prostoru. Naopak pro výrobek do zóny 1 musí být jednoznačně stanoveno, že jde o určení do zóny 1 podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Plně souhlasím. (jednicka) jak jsem psal, je to i můj názor
Citace: Maroš Klein 23.01.2018, 13:13
Neviem si dosť dobre predstaviť, ako bežný spotrebiteľ zreklamuje výrobok určený na ohrev vody vlastne kdekoľvek v domácnosti na základe chýbajúcich informácií, o ktorých ani len netuší že tam majú byť.
A proč by to měl laik řešit? V každém z návodů bude něco o tom, že instalovat a připojit toto el. zařízení smí jen odborník a musí to odpovídat platným předpisům.
Maroš Klein:
Neviem kto má osvedčenie platné na postup podľa návodov pre laikov, ale ja teda nie.
Rozsah toho môjho ma oprávňuje na postupy pri zaistení bezpečnosti VTZ elektrických v zmysle právnych a technických predpisov, ale určite nie v zmysle informácii v návodoch na obsluhu. V návodoch sú informácie pre laikov, pre odborníkov sú informácie v normách.
Síce rozumiem zvýšenému riziku v zóne 1, i obavám z mŕtvol vo vani, nerozumiem však trucpodniku voči čl. 701.55.
Citace: Jan Franěk 23.01.2018, 19:57
A proč by to měl laik řešit? V každém z návodů bude něco o tom, že instalovat a připojit toto el. zařízení smí jen odborník a musí to odpovídat platným předpisům.
Presne tak. A preto nechajte návod laikovi v krabici, a vy postupujte podľa platných predpisov.
Len pre ilustráciu akú mám predstavu montáže podľa návodu, hlavne nebrať osobne a vážne. :)
Ak si náhodou váš klient bude trvať na slobodnom výbere prietokového ohrievača s „nedostatočným“ návodom, skúste si predtým ako sa pustíte do montáže podľa takého návodu, nakresliť vaňu či sprchu s pevnou zástenou, s existujúcim vývodom vody v zóne 1, a s pripojením prietokáča s hadicami niekde na stene v zóne 2, či pre istotu ešte ďalej. :)
Ak toto budete ponúkať investorom či architektom ako vlastné know-how na zvýšenú bezpečnosť vyvolanú neúplným návodom výrobcu na obsluhu, potom skutočne máte guráž.
Ak si ale nad vaňou či v sprche úplne neveríte, odporúčam písomne poprosiť výrobcu o povolenie na montáž do zóny 1.
Verím, že ho dostanete. ;)
Fuk Tomáš:
Citace: Maroš Klein 24.01.2018, 09:38
... nechajte návod laikovi v krabici, a vy postupujte podľa platných predpisov...
Přiznám se, že takovouhle perlu jsem v tomto jinak nezáživném vláknu nečekal.
Zdenek Hejčl:
Perlička:
Výrobce udává, že montáž propojovacích kabelů bude provedena CYSY.
Má to nějaký háček, je to v zemi, venkovní prostor s teplotami poněkud nevyhovujíccím i a UV zářením. Tak co s tím??
Výrobce si napíše, co chce a jemu nakonec jedno, že to nevyhovuje.
František Janeček:
Citace: Zdenek Hejčl 24.01.2018, 13:12
Perlička:
Výrobce udává, že montáž propojovacích kabelů bude provedena CYSY.
Má to nějaký háček, je to v zemi, venkovní prostor s teplotami poněkud nevyhovujíccím i a UV zářením. Tak co s tím??
Výrobce si napíše, co chce a jemu nakonec jedno, že to nevyhovuje.
Takže ve špatně kryté zemljance, nechráněné před sluncem bude problém jak s ohřivačem v kuchyni tak i v koupelně. :D :D :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana