Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?

(1/5) > >>

Žvak Petr:
Majitel v chatě po celkové rekonstukci použil do koupelny průtokový ohřívač na baterii určený pro dřezové baterie. Je vodař a inspiroval se TV reklamou a snadnou montáží.

Baterie s průtokovým ohřívačem je umístěná v zone 0 a podle mě neexistuje žádná výjímka k montáži těchto průtokových ohřívačů.

Hynek Čermák:
V zóně 0?
Patrně bylo myšleno v umývacím prostoru.
Ohřívač lze použít pokud je určený do umývacího prostoru viz obr a citace z normy:

Jirka Š. Svejkovský:
Tuším, že nebude v UP, ale nad vanou. Tedy v zóně 0. A tam opravdu nemá co dělat, pokud to výrobce přímo neuvede v návodu k montáži.

Hynek Čermák:
Zóna 0 je uvnitř vany, takže pochybuju že by byl průtokáč přímo ve vaně.....
Patrně bude tedy v zóně 1.
Pokud je výrobcem určeno může v zóně 1 být viz:

Žvak Petr:
Citace: Hynek Čermák  21.01.2018, 11:00

Zóna 0 je uvnitř vany, takže pochybuju že by byl průtokáč přímo ve vaně.....
Patrně bude tedy v zóně 1.
Pokud je výrobcem určeno může v zóně 1 být viz:

Ano je to zona 1, s tím, že průtokový ohřívač je v podstatě namontovaný na sprchovou baterii,
Je v sice v zoně 1, ale při sprchování je velmi pravděpodobné, že bude docházet ke styku se stříkající vodou.