Je spravne pokial, prepoje medzi KP68 su prevedene CY1,5, resp CYA 1,5?

<< < (4/6) > >>

Jan Franěk:
Citace: Maroš Klein  18.01.2018, 17:24

Keby mi niekto nerozumel, tak tie vodiče 1,5 v štyroch krabiciach treba vymeniť za 2,5-ky.



A důvod? To že to není úplně dobře a že ten prý elektrikář je prase, je jasné. Ale proč to je podle vás potřeba? Měřil jste to a ověřoval výpočtem? Co tam nevychází  že to musíte nechat předělat? Jen tak pro zajímavost.
Ptám se proto že se stále potkávám s tím že nějaký RT něco tvrdí a přikazuje předělat, aniž by se opřel o jakýkoliv článek normy. Zrovna teď jsem řešil instalaci na povrchu, kde je kabel CYKY v nerezových příchytkách. Tvrdil zákazníkovi že jejich použití je na kabely CYKY zakázané. Jen upozorňuji že se nejedná o žádnou únikovou cestu, žádnou část která musí být odolná požáru. Jen se to prostě zákazníkovi líbí a tak to má použité ve sklípku. Ten RT nedodal žádný relevantní důvod proč to tak nesmí být. Prostě to prý jen podle něj není hezké a kabel se může o příchytky poškodit,

Jinak (zjednodušeně) se vedení jistí podle nejslabšího místa. Jestliže CYKY 1.5mm vyhoví předjištění, není důvod to měnit, ať se mi to líbí, nebo ne. Je rozdíl něco muset, nebo jen  chtít. Jinak to vypadá pokud svá tvrzení podepřete normou a jako buzerace když bez udání důvodu na tom jen trváte.

Patrik Dedík:
Ja musim trocha nesuhlasit. Nemyslim si, ze to je az tak zle ked opomeniem to, ze pod svorkou zasuvky su rozne prierezy, mozno by bolo lepsie to spravit wago svorkou, a odtial ist 1,5 na svorku zasuvky a v poslednej krabici opat wago a pokracovat 2,5 dalej.
Ked sa oprieme o normu vid priloha, je to v poriadku, pokial vyjde impedancna slucka tiez v poriadku. Ono ten prepoj je v krabici lahko dostupny, nejdu cez to plne vykony, a na taku kratku vzdialenost... nemyslim si, ze by tam bolo nejake riziko poziaru.
Ked si zobereme napr. v obvode je 9 zasuviek. 5  zasuviek v 5-ramiku a 4 v 4-ramiku, cela trasa bude kablom cyky 3x2,5 prepoje v 5 -krabici budu 1,5 a odvod do 4 krabice zasa cyky 3x2,5 a opat prepoje v 4 krabici 1,5. Ja si myslim, ze to ziadny vplyv na vypocty ani na instalaciu nebude mat, asi si chcel len niekto usanovat pracu.

Ked si zobereme nadomietkove 2 zasuvky, v nich je tiez prepoj od vyroby 1,5

Milan Hudec:
Pouze bych připoměl mršku s názvem časová oteplovací konstanta, která je na koncích vodičů méně příznivá nežli v průběhu kabelu.
Jinak řečeno, pokud PVC kabel s ohledem na předjištění vyjde s "chlupem" pak zcela jistě nevyjde dovolená teplota jeho zakončení a "musí" se situace řešit třebas onou silikonovou návlečkou,  řekl bych běžná revizní závada.

Zdenek Hejčl:
Nechci prudit, ale:
pokud je to v čtyřrámečku je to problém vyměnit kousky vodičů?
Jasně je to práce a té se kdekdo vyhýbá... ;D  :'(

Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk  18.01.2018, 20:08

A důvod?
V krabičkách stavebnej dutiny to vychádza na B1 bez súbehu pri 30°C. Nejde ani tak o výpočet ako o pohľad do tabuľky na maximálne dlhodobé prevádzkové hodnoty.
Je tiež dôležité vybrať si rovinu diskusie.
V rovine viery tiež verím, že 1,5 v domácnosti vydrží rovnocenne s 2,5.
V rovine noriem, kde je dôležité aj krytie osoby znalej to už môže byť inak.
Ak sa diskusia v týchto rovinách pomieša, budú to jabĺčka s hruškami, a veľa konštruktívneh o nevznikne.

P.S.: Momentálne viac času nemám, viac prípadne po prílete.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana