Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
Tým Elektrika:
Připojit přepěťovou ochranu do obvodu je jednoduché, ale pokud není v pořádku PE vodič, funkce ochrany bude ovlivněna. Mnozí si povšimli, že se doporučují dostatečné průřezy vodičů PE. Dokonce někdy až podezřele velké. Proč kladou odborníci takovou váhu právě na vodič PE, když to někteří lehkovážně odmítají a vážnost takového tvrzení snižují? Co vše vlastně chráníme přepěťovou ochranou? Kdy může být přepěťová škodlivá? Jak tedy zajistíme aby měla přepěťová ochrana nulovou účinnost? Je to jednoduché!
Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
Milan Hudec:
Správně připojit (tj souběhy, křížení atd) PO zas tak v praxi jednoduché není.
Předpokládá to kvaliní návrh rozvaděče, kvalitní projekt a montéra neusnadňujícíh o si život.
Průřezy jsou dle mého názoru jistým kompromisem vždy, ideálně by se oním vodičem měla jen prodloužit svorka svodiče což znamená u třídy I 50mm.
Jiří Kubík:
Nulovou účinnost zajistíme tak, že k ní žádný vodič nepřipojíme.
:)
Tým Elektrika:
OPP#27 Jaká bude funkčnost svodiče přepětí bez připojeného PE vodiče?
Připojit přepěťovou ochranu do obvodu je jednoduché, ale pokud není v pořádku PE vodič, funkce ochrany bude ovlivněna. Mnozí si povšimli, že se doporučují dostatečné průřezy vodičů PE. Dokonce někdy až podezřele velké. Proč kladou odborníci takovou váhu právě na vodič PE, když to někteří lehkovážně odmítají a vážnost takového tvrzení snižují? Co vše vlastně chráníme přepěťovou ochranou? Kdy může být přepěťová ochrana škodlivá? Jak tedy zajistíme, aby měla přepěťová ochrana nulovou účinnost? Je to jednoduché! Poslechněte si naše odborníky ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Už ses v praxi setkal u ochrany před přepětím s nedostatečně připojeným PE vodičem?
Jiří Kubík:
Vážená redakce!
Účinnost je vyjádření poměru mezi energií do nějakého zařízení dodanou a
energií získanou.
Vyjadřuje se číslem 0 - 1, nebo 0 - 100%.
U přepěťové ochrany potřebujeme, aby enegie přepěťového impulzu prošla
přepěťovou ochranou bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.
Neboli beze ztrát.
To znamená účinnost 1, nebo 100%, což je ale z hlediska fyzikálních zákonů
nemožné.
Přeborníky jsou v tomto ohledu třeba transformátory a tepelné odporové
spotřebiče, jejichž účinnost bývá i přes 0,9 neboli se blíží 100%.
Počítá se zjednodušeně, když energii na výstupu vydělíme energií na vstupu.
Měli byste změnit slovo nulovou na maximální.
To jsem chtěl svým příspěvkem sdělit.
Jak přepěťová ochrana funguje je mi celkem dobře známo.