Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Tomáš.Ondra:
Dalo by se to zapojit i poměrné symetricky, ale stále je podmínkou, co zvládnou SSR a regulace by byla možná jen 50/100% N vodič chybí?
mopra:
Pozor podľa koncovky mailu na tej vašej schéme je to z nórska a v nórsku sa vyskytuje zázračná sieť IT 3x230V. čiže podĺa schémy špirálky sú na 230 V a predkáblované je to v trojuholníku. Ovládačka očakáva 230V medzi dvomi fázami.
Prekáblovať na našu bežnú 3x230/400 znamená zelené konce špirál spojiť v jednom bode s vodičom N a rovnako sem pripojiť aj jeden pól napájania ovládania. prívod potom musí byť
5 vodičový prierez sa stanový z výkonu špirál. Pripojiť iba tupo do zásuvky 400V vám určite rýchlo poišle ovládaciu časť do kremíkového nebíčka.
Fuk Tomáš:
Citace: Prochy R66 11.01.2018, 00:32
Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V.
Pokud jsou ta dvojitá tělesa konstruována tak, že snesou napájení např. 1700 W z fáze L1 a 800 W z fáze L2, pak bych rozdělil zátěž rovnoměrně:
L1: 1700 + 1700
L2: 1700 + 800 + 800
L3: 1700 + 800 + 800
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana