Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
Fuk Tomáš:
Citace: Jozef Drahovsky 02.01.2018, 01:19
... Keď napätie vyskočí a ochrana vypne, tak údaj na meracom prístroji sa zastaví na hodnote okolo 300 Voltov...
Tak to poděkujte Pánubohu, že vám to ta ochrana vypne.
Zdeněk Suchomel:
Nenašel jsem, jaký typ proudového chrániče používáte. Měl by to být podle ČSN EN 2000-5-534 ed.2 článku 534.4.7 proudový chránič s rázovou odolností minimálně 3 kA.
Rázová odolnost je odolnost právě vůči svodům na PE. V našem značení je to typ G. Máte tam takový?