Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
Jirka84:
Chci na obvod chráněný proudových chráničem připojit svítidlo třídy II. S přívodem bez zeleno/žlutého ochranného vodiče. Jak bude v takovém případě fungovat proudových chránič když nemá kudy uniknout poruchový proud?
(Do: Chci poradit za proudovym chráničem chci zapojit světlo je plastové ip44 bez připojení zž bude mi fungovat fi když zž nebude mít připojen ? Bude fi met stejnou funkci?)
František Janeček:
Až v tom svítidle bude někdo vyměňovat žárovku a nedopatřením se dotkne živého vodiče, uzavře se poruchový proud přes jeho tělo a mokré kecky do země.Pokud bude chránič funkční a proud dostatečný, chránič zafunguje a vypne. :)
Maroš Klein:
V princípe ochranných opatrení v podmienkach jedinej poruchy nemá chránič v ochrane II. triedy žiadnu funkciu.
Inak povedané, použiť ľudské telo na bezpečné odpojenie od zdroja asi nebude zámerom žiadnej normy. :)
Jiří Kubík:
Citace: Maroš Klein 27.12.2017, 20:08
V princípe ochranných opatrení v podmienkach jedinej poruchy nemá chránič v ochrane II. triedy žiadnu funkciu.
Inak povedané, použiť ľudské telo na bezpečné odpojenie od zdroja asi nebude zámerom žiadnej normy. :)
Teda tady se člověk doví věci ...
(zle) :D
Maroš Klein:
Citace: Jiří Kubík 27.12.2017, 20:50
Teda tady se člověk doví věci ...
(zle) :D
Neskúsite namiesto výkriku do tmy zrozumiteľnejš ie sformulovať čo za veci ste to pobral?
Navigace
[0] Index zpráv