Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Radim Strycharski:
Citace: David Nejedlý 22.12.2017, 23:13
Dostal se mě do ruky protokol o určení vnějších vlivů rozvodny nn. Ve využití je BA5 (schopnost osob - osoby znalé) celkový výsledek : prostor zvl. nebezpečný. V normě ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazení BA5 není. Kam tento prostor zařadit?
Nechal bych protokol předělat za účelem změny prostoru jen na nebezpečný. Jestli ta rozvodna podléhá vyhl. 73/2010 a domákne se to TIČR, tak z toho vyvodí chybějící nahlášení montáže a chybějící odborné a závazné stanovisko, a vůbec nikdo nebude zkoumat, jestli byl prostor určen správně.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski 26.11.2018, 13:29
Nechal bych protokol předělat za účelem změny prostoru jen na nebezpečný. Jestli ta rozvodna podléhá vyhl. 73/2010 a domákne se to TIČR, tak z toho vyvodí chybějící nahlášení montáže a chybějící odborné a závazné stanovisko, a vůbec nikdo nebude zkoumat, jestli byl prostor určen správně.
Kolega pouze oživil téma, rozvodnu jsme už vyřešili před rokem.
Radim Strycharski:
Aha (doh) . Kolikrát ani nevím, co je za rok.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana