Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?

<< < (2/2)

Radim Strycharski:
Citace: David Nejedlý  22.12.2017, 23:13

Dostal se mě do ruky protokol o určení vnějších vlivů rozvodny nn. Ve využití je BA5 (schopnost osob - osoby znalé) celkový výsledek : prostor zvl. nebezpečný. V normě ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazení BA5 není. Kam tento prostor zařadit?

Nechal bych protokol předělat za účelem změny prostoru jen na nebezpečný. Jestli ta rozvodna podléhá vyhl. 73/2010 a domákne se to TIČR, tak z toho vyvodí chybějící nahlášení montáže a chybějící odborné a závazné stanovisko, a vůbec nikdo nebude zkoumat, jestli byl prostor určen správně.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski  26.11.2018, 13:29

Nechal bych protokol předělat za účelem změny prostoru jen na nebezpečný. Jestli ta rozvodna podléhá vyhl. 73/2010 a domákne se to TIČR, tak z toho vyvodí chybějící nahlášení montáže a chybějící odborné a závazné stanovisko, a vůbec nikdo nebude zkoumat, jestli byl prostor určen správně.


Kolega pouze oživil téma, rozvodnu jsme už vyřešili před rokem.

Radim Strycharski:
Aha  (doh) . Kolikrát ani nevím, co je za rok.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana