| | |-+  Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?  (Přečteno 7914 krát)
Jan Máca
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.12.2017, 16:33 »

V normě 33 2000-7-701 ed.2 se píše o zónách 0+1+2 která končící ve výšce 225cm nad definitivním terénem podlahy.

Mohu tedy svítidlo v prostorách v koupelně kde chci, třeba i nad vanou?

Proudový chránič 30mA je samozřejmostí.
Strop v konkrétní koupelny je 275cm.
Ve staré normě se prostor řešil zónou 3 ale tu ed.2 vypustila.
Je to svítidlo na 12V ale trafo a přívod pro světlo je cca 20cm od svítidla.
Svítidlo je zapuštěné do plného sádrokartonové ho podhledu.
Mám to chápat tak, že prostor nad 225cm nad zemí je prostor zcela normální?  
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.12.2017, 17:39 »

Jako "úplně normální" bych ten prostor nezařadil, pořád je to místnost s vanou nebo sprchou, jednak bychom měli rozumně posoudit jestli je tam pevná sprcha, nebo pohyblivá (nebo žádná),  jaká je pravděpodobnos t že dojde k postříkání svítidla, je třeba také počítat s vysokou vlhkostí vzduchu, běžně i 100%,  takže se voda může srážet na čemkoliv, co bude mít teplotu jen o něco menší než vzduch...
Takže platí celkem "obecné pravidlo" - svítidlo by podle pokynů výrobce mělo být do takového prostředí určeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.12.2017, 17:55 »

Je to sice ve II.tř.izol.,  ale IP 20 nad vanou se mi nelíbí viz vysvětlení od kolegy. A jaký je důvod cpát to nad vanu? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Máca
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.12.2017, 19:18 »

No přímo nad vanou nebude Úsměv to bych neudělal ale poukázal jsem na fakt že podle normy 33 2000-7-701 bych ho tam klidně umístit mohl a to my přišlo divné. Tak jsem se pro jistotu obrátil formou diskuze na nějaké argumenty které by mi to mohli vyvrátit. V koupelně je sprchový kout a vana, mezi nimi je prostor(ulička) 110cm (takže 60 cm od vany a 60cm od sprchy nepřipadají v uvahu). Ale jak už jsem poukázal výška stropu je 275cm. Takže kdybych to světlo umístil doprostřed uličky tj. střed sv 55cm jak od vany tak sprchového koutu tak by to bylo v pořádku ?  ??
Světlo tam chce mermomocí mít majitel typu : Greenlux GXDW111 - LED podhledové svítidlo VEGA-S 90xLED SMD/18W/230V. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.12.2017, 23:25 »

Jen bych upozornil, že tento typ svítidel není na 12V. (Abych byl přesnější, žádné takové jsem zatím neviděl.) Mívají proudové zdroje 300-900mA s napětím 40V a více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.12.2017, 07:57 »

Citovanou normu si přečtěte vzadu. Národní doplněk zvedl výšku zóny do 3m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2017, 08:18 »

Citovanou normu si přečtěte vzadu. Národní doplněk zvedl výšku zóny do 3m.

Přesně tak.
Takže  do 60cm od vany a do výšky 3m od čisé podlahy bude min. IPX4, což vaše svítidlo nemá. Nehledě na to, že svítidlo na vašem odkazu je skutečně na 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.12.2017, 11:01 »

Podľa dodatku ide iba o priestor nad zónou 1.
Svietidlo nad uličkou bude nad zónou 2, pod ktorou už žiadna zóna 1 nie je, takže sa tomu dá rozumieť tak, že ten dodatok vlastne ošetruje iba priestor nad priestorom obaľujúcim vaňu.
Pre lepšiu názornosť by pomohlo upraviť v ČSN aj obr. 701.1, ale pre odborníkov bude tento stav ÚNMZ určite považovať za dostatočný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.