Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
Petr Pecka:
Dvoupodlažní rodinný dům. V přízemí je jeden rozvaděč, v patře druhý. Je možné mít v každém rozvaděči hlavní vypínač jen pro příslušné patro ? Tj. vypnutím hlavního vypínače v přízemí se nevypíná patro. Nebo hlavní vypínač skutečně musí vypínat celou budovu?
A pokud je možné to rozdělit po patrech, mělo by se to nějak zvýraznit označením v rozvaděči, např. "HLAVNÍ VYPÍNAČ - PŘÍZEMÍ".
Miroslav Minařík:
Hlavní vypínač je hlavní, protože je jeden.
Ostatní jsou podružné.
Apropo, aktuální a nejaktuálnější, nový a nejnovější ... Hříčky v jazyku mám rád, ale v technice se držím jednotného názvosloví. Jinak se v tom nikdo nevyzná.
Vít Rotrekl:
Citace: Miroslav Minařík 18.12.2017, 12:17
Hlavní vypínač je hlavní, protože je jeden.
Ostatní jsou podružné.
No, on to může být klidně Hlavní vypínač rozvaděče...
Ale k věci. Osobně bych s tím neměl problém. Jako HLAVNÍ (úplně nejvíc nejhlavnější) v případě nějaké poruchy/problému/nutnosti vypnutí by mohl fungovat Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči. A pak když bude mít každý rozvaděč svůj "Hlavní" vypínač, tak si myslím, že je to OK. Navíc, v bytových rozvaděčích do 25A nejsou ani hlavní vypínače nutné...
PS: A jak vám to naprojektoval projektant?
Petr Pecka:
Citace: Miroslav Minařík 18.12.2017, 12:17
Hlavní vypínač je hlavní, protože je jeden.
Ostatní jsou podružné.
No jenže tohle je právě jazykově tost nejednoznačné. Protože "je jeden" pro celou budovu, na patře nebo "je jeden" v rozvaděči, protože vypíná všechny okruhy z něj vycházející ?
Podle projektu tam hlavní vypínače nemám žádné a při hlavním jističi 25A snad ani mít nemusím. Ale pokládám za šikovné mít možnost všechno rychle vypnout bez běhání ven k elektroměrovém u rozvaděči.
Vít Rotrekl:
Citace: Petr Pecka 18.12.2017, 15:04
Podle projektu tam hlavní vypínače nemám žádné a při hlavním jističi 25A snad ani mít nemusím. Ale pokládám za šikovné mít možnost všechno rychle vypnout bez běhání ven k elektroměrovém u rozvaděči.
Ano při jištění do 25A nemusí vypínač být, ale já je standartně projektuji. Pokud není elektroměrový rozvaděč zároveň i okruhovým...
Uvažujete správně. A i z hlediska případného servisu, je fajn si to vypnut a mít na tím vypínačem kontrolu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana