Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?

<< < (2/2)

J Lhava:
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2
ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1
ČSN EN 50172, čl. 4.4

Podle mě ale zásadnější spíš je, že do toho v souvislosti s vnějším vlivem odlišným od BD1 vstoupí pojem "občanská výstavba",  viz ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.1.1 + ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101. Jenže pak do toho začne vstupovat hromada dalších požadavků,  jako třeba že jeden proudový chránič nesmí chránit víc jak jeden světelný obvod ...

Jinak v požárních normách si nevybavuji, že bych kdy narazil na jakoukoli zmínku o vnějších vlivech, natož o vlivu BD.

Jan Bocek:
Citace: Radim Blaťák  16.12.2017, 16:22

Z různých stran se ke mě dostávají různé požadavky pro instalace v bytových domech s vnějším vlivem BD3 a u některých jsem se ani nedokázal zorientovat kde na to někteří revizní technici přišly.

Momentálně mi jde třeba o to, že u dvoupodlažního domu se čtyřmi byty po mě chce revizní technik nouzové osvětlení na schodišti.


V PVV jsou obvykle vlivy využití B nesprávně určeny.
Dvoupodlažní dům a stanovený vliv BD3 ??

Při mnohých revizích navrhuji PVV přepracovat podle zkutečnosti objektu k čemu se využívá.
Protokoly obvykle vznikají v době "úvodního" projektu, anebo pro DSP, dokumentace ke stavebnímu povolení. Pak se dále nesmyslně používájí jako součást provozní dokumentace.