Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
Jan Franěk:
Do teď jsem si myslel, že revizní technik chodí poslední. Je to fakt úlet začínat s instalací od zadu :-\
Jinými slovy, je to bohužel jak jsem předpokládal. Bastlíř zde hledá rozumy ( projekt) jak to udělat a zadarmo od těch troubů z diskusí. Navíc se veřejně chlubí tím, že neohrožuje jen sebe, ale nezákonně podniká v oboru, o kterém ani nic neví a ohrožuje tím mnohé další. Ještě se najde trouba RT kterej se mu pod to podepíše.
Píši si vás do kolonky hned vedle bastlíře Ondry kutila, který veřejně dává nebezpečné rady a nechá si za to plácat po zádech. Ale jednou se ucho utrhne a pak to bude teprve průser. Ale ne náš. Naštěstí ;)
Lukas55555:
Citace: Ales Keprt 17.12.2017, 17:14
Jinak k těm chráničům. Před 8 léty jsem dával na novostavbu u známých taky jeden chránič na celý dům a dosud problém žádný nebyl. Takže jsem to bral, že to také tak provedu.
A o přepěťové ochraně nemám žádnou zkušenost, záleží co řekne revizák.
Veď to je ten problém. Vy o tom napate ani páru, a od miestnych odborníkov čakáte že vám napíšu čo ako mate urobiť. Toto rieši projekt. Čiže de facto chcete od nich projektovu dokumentaciu. Apropo žiaden normálny revizny technik vám nedá na niečo také kladnú revíznu správu.
Popis bastenia tu už dali ostatní. Niečo také čo nebudete vedieť pokial vám to nikto neukáže alebo nevysvetlí. Ono to že niečo funguje neznamená že je to i správne prevedené.
A nechapem kde berete odvahu robiť niečo o com nemáte ani len páru. Chcete nikomu ublížiť alebo ho zabiť?
1 chránič na dom? Skutočne? No to ľutujem vašich zákazníkov.
Radek Červený:
Citace: Ales Keprt 16.12.2017, 13:55
Tak teď, když znám vaše názory, udělám to tedy asi přímo přes termostat.
Častá chyba v instalacích elektrického topení...... Když pominu to, že budete neustále obíhat celý dům kvůli jakémukoliv požadavku na regulaci, tak je docela šílené do toho malinkatého prostoru krabičky KU 68 vměstnat šasi termostatu, hužvu svorek a ještě spínat výkon řádově stovek wattů. Odpadní teplo se tam vytvoří ať chcete nebo nechcete a termodynamické vlastnosti termostatu jsou v háji. Takže spínání topení podle teploty vzduchu bude na principu metody trefí se/netrefí se.
Hledejte řešení sběrnicových termostatů s externím spínacím prvkem, ať už má ta regulace nějaký smysl. A věřte radám pana Kurky, který vám už řekl dost důležitého, i pana Fraňka, který jasně řekl, že kvalitní řízení topení začíná kvalitním projektem, zpracovaným kvalitním projektantem, který problematiku ovládá.
Jan Franěk:
Citace: Radek Červený 17.12.2017, 18:41
.............. Odpadní teplo se tam vytvoří ať chcete nebo nechcete a termodynamické vlastnosti termostatu jsou v háji. Takže spínání topení podle teploty vzduchu bude na principu metody trefí se/netrefí se.
Nevím jakou zkušenost máš Radku se zákazníky ty ( domnívám se že stejnou), ale osobně řeším poměrně často, že zákazník teplotu v prostoru neustále porovnává s tou nastavenou a každý nesoulad dost řeší. Často az dost úsměvně. Takovéto ovládání ( bál bych se říci regulace) by prostě u naprosté většiny zákazníků neprošlo.
Navíc se vůbec nedá mluvit o nějaké úspoře. Leda při vlastní realizaci. Rozhodně ne během provozu a vůbec ne o nějakém komfortu.
Lukáš Láryš:
Citace: Ales Keprt 17.12.2017, 17:14
Dík za toto upozornění, já to chápal, že mají dva a dva. Je tam uvedeno N+PE, 2x(2x25 mm2 + 43x16 mm2). Vy, byste měl nějaký návrh, který rozvaděč zvolit? Podle vyjádření kolegů co psali před vámi, se na ty stykače vykašlu a dám to přímo na termostaty.
Jinak k těm chráničům. Před 8 léty jsem dával na novostavbu u známých taky jeden chránič na celý dům a dosud problém žádný nebyl. Takže jsem to bral, že to také tak provedu.
A o přepěťové ochraně nemám žádnou zkušenost, záleží co řekne revizák.
Vzhledem k ceně lektroinstalac e celého domu, je cena za zpracování dokumentace zanedbatelná částka.
To není jen o nějakém chrániči, nebo přepěťovce navíc. Je to mnohem, mnohem koplikovanější .
Revizák vám určitě řekne: "kde máte projekt" ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana