Do ktorej skupiny zaradiť zubnú ambulanciu podľa STN 33 2000-7-710?
Tomáš Gardoň:
Prešiel som si teda 7-710 a podľa všetkého je zubár skupina 1.
V prvom rade ma zaujal odsek 710.559.101:
"V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2 sa musia zriadiť aspoň dva odlišné zdroje napájania". A jeden z nich by mal ísť cez záložný zdroj.
To akože mám toho zubára napájať z dvoch rôznych distribučných "trafákov"?
Trochu z tejto STN vypadli aj elektrostatick y vodivé podlahy a pod.
A čo ma zaujalo najviac je, že vyhláška 508/2009 má stále požiadavku, že na TI treba všetko okrem P0, P1, P2. Pričom 7-710 už tieto triedy nemá. Slováci, podľa čoho teda projekty na TI v zdravotníctve?
František Šohajda:
Citace
V prvom rade ma zaujal odsek 710.559.101:
"V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2 sa musia zriadiť aspoň dva odlišné zdroje napájania". A jeden z nich by mal ísť cez záložný zdroj.
Tento článek je pro světelné obvody!! (v česku)
Většinou se to dělá tak (v česku) pokud je ordinace v RD zubaře, dají se dva obvody pro osvětlení ordinace.(dva jističe z rozvaděče)
Náhradní zdroj nemá nikdo ! Proč? Pokud si komise (součástí je i ten zubař) určí v protokolu,
že není potřeba náhradní napájení (výpadek nezpůsobí škodu pacientovi) a nechá se to všemi členy komise podepsat, zodpovídá onen zubař,protože je odborník v oblasti zdraví- ne elektrikář !
Zubní souprava přes FI...to je vše.
Elektrostatick á podlaha to samé-komise určí zda je nebo není potřeba (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a podobně)....všechno je dnes na komisi!!Určí-neurčí!
Radim Strycharski:
Citace: František Šohajda 14.12.2017, 09:51
Zubní souprava přes FI...to je vše.
Prostor zubní soupravy bude nejspíš skupina 2 a počítám, že zubní souprava bude sama o sobě splňovat požadavky na záložní osvětlení. Jakékoliv záložní napájení běžného stropního osvětlení by stejně neumožnilo dokončit lékařský výkon.
František Šohajda:
Citace: Radim Strycharski 14.12.2017, 18:50
Prostor zubní soupravy bude nejspíš skupina 2 a počítám, že zubní souprava bude sama o sobě splňovat požadavky na záložní osvětlení. Jakékoliv záložní napájení běžného stropního osvětlení by stejně neumožnilo dokončit lékařský výkon.
Zubní souprava nikdy neměla a nebude mít záložní zdroj. Není důvod!
Že od rozvrtaného zubu pacient zemře? Frézy a podobné přístroje bývají na op. sálech napojeny na DO zásuvky. U soukomého zubního chirurga nejsou nikdy zapojeny na nouzový zdroj.
Radim Strycharski:
Zubaři tedy mají v záloze čelovky, tudíž není co řešit. ;D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana