Jak opravím pohasínání světel?

<< < (2/2)

David Hruda:
Foto z rubriky "5 minut před požárem"?

Juraj Rojko:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.12.2017, 09:04

Občas se závada najde i pod omítkou ve stropě. To se pak hodně špatně hledá ...  (zle)


Docela by mě zajímalo, jak jste to tak přesně našel. A ještě víc by mě zajímalo, jak dlouho to fungovalo.

Jirka Š. Svejkovský:
Fungovalo to asi 30 let, než se o patro výš (půda) začal přestavovat byt.

Nejdřív jsem vyloučil krabice a pak použil Testo 745. V místě spoje mizelo napětí (kabel šel nahoru mezi trámy) a byla vidět nerovnost omítky. Nápověda byla ta, že šel kabel od lustru na opačnou stranu, než je vypínač. Takže spoj byl jistý.

Václav Třetí:
Takových spojů se najde ve starých instalacích hodně, hlavně na přeseknutých vedeních ve zdi, v dřevěném stropě je to obvzláště nebezpečná prasárna. Hlavně v případě, kdy jsou použité trubky a bylo by možné provést výměnu celého kabelu protažením a bez spoje.