Jak provést stoupací vedení ze svazku kabelů 1-YY?

(1/2) > >>

Radim Blaťák:

Jak nejelegantněji provést stoupací vedení ze svazku kabelů 1-YY 1x185? Ve svazku je L1,L2,L3,PEN?
Stoupací vedení vede po betonovém sloupu přes tři patra.

Potřebuji kabeláž nějak elegantně kotvit a nejsem si jist, jaký systém nejlépe použít, aby vše splňovalo mechanické požadavky na kotvení svislého vedení, když je vedeno ve svazku.

Vlado Konrád:
Kábelovými príchytkami KOZ

https://online.sse.sk/pls/kpfc/kpfc_web.detail?meno=&idk=18&ids=67&csap=6637

Radim Blaťák:
Perfektní.  (poklona) . Tyto jsem neznal.

Radim Blaťák:
A dají se u nás vůbec někde koupit?

Lukáš Rotrekl:
http://www.elektrokorecek.cz/kabelove-drzaky-m/

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana