Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Libor Macan:
Citace: Zdeněk Friedrich 11.12.2017, 10:50
Vyjádření RT je v pořádku. Nevyžaduje nápis SELV na výrobním štítku (což byl váš původní dotaz (norm)), ale nemá žádný podklad, že se jedná skutečně o zdroj bezpečného malého napětí SELV, který mohou používat laici (studenti). Pokud to není jednoznačné z výrobního štítku a to grafickou značkou nebo vyznačením ČSN (u starých zařízení ČSN 35 1330 u novějších ČSN EN 61558-2-6 a nejnovějších ČSN EN 61558-2-6 ed.2) podle které je transformátor vyroben jako bezpečnostní nelze jej za SELV považovat. Revizní technik není autorizovaná zkušebna, a proto nemůže zdroj bez jasného označení na výrobním štítku za SELV považovat, ani dodatečně označit a v tom případě nezbude nic jiného, než zdroje vyměnit.
(poklona) za jasnou odpověď s informační hodotou. Tímto považuji téma za uzavřené.
Jan Bocek:
Snad závěrem jen dodat, že revizní technik při ověřování bezpečnosti vychází přede vším ze dvou norem.
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem pro instalaci nn
Všimněme si toho "jemného" rozdílu.
A jestliže je použita ochrana malým napětím ELV, musí být zdrojem bezpečnostní ochranný transformátor odpovídající IEC 61558-1 a IEC 61558-2-2 ed. 2. Anebo odpovídající značka podle IEC 604717, že je to BOT.
Tato "zásada" platila již před 40 léty i když ty čísla norem byly jiné.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana