Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Jiří Schwarz:
Běžný "multimetr" ty poklesy asi nestihne změřit.
Nějaký trochu lepší s možností záznamu nejnižší a nejvyšší hodnoty snad.
Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků"
Miroš Jan:
Citace: Jiří Schwarz 30.11.2017, 17:51
Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků"
Jiří, nedá.
Jedině jejich analyzátor. :)
František Šohajda:
Citace: Fuk Tomáš 30.11.2017, 11:39
16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.
16 kVA je málo...udává se minimálně 20% navíc u UPS tudíž alespoň na hraně 18 kVA ....
A to už bude stejně drahé jako tepelné čerpadlo. (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana