Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?

(1/2) > >>

slivmi:


Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí.

Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou  způsobeny spuštěním motorů na pile.

Technické detaily čerpadla jsou:
Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz
Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A
Max. elektrický příkon 14,10 kW

Miroslav Minařík:
Citace: slivmi  30.11.2017, 10:26


Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí.

Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou  způsobeny spuštěním motorů na pile.

Technické detaily čerpadla jsou:
Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz
Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A
Max. elektrický příkon 14,10 kW


Myslím, že online UPS to vyřeší. Kamarád měl opačný problém. Byl v blízkosti trafa a jeho čerpadla trápilo nadpětí. UPS to vystřídala na správný limit a navíc je jim i zálohou.

Fuk Tomáš:
16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.

Miroslav Minařík:
Citace: Fuk Tomáš  30.11.2017, 11:39

16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.

Já myslel, že má na mysli jen ovládací a řídící část.

slivmi:
Bohuzel nejde jen o ovládací a řídící část. Čerpadlo detekuje pokles otáček na kompresoru a z bezpečnostních důvodů se vypne.

Zkusím tedy přesně změřit jaké ty poklesy jsou a zároveň kontaktovat výrobce. Uvidím tedy jestli úspěšně.

Navigace

[0] Index zpráv