Jsou v Německu jiné normy pro jističe v domácnostech než v Čechách?
Roman Hájek:
Koupil jsem v Lidlu svařovací inventor Parkside PISG 80a1.
Vyhazuje však jistič 16A, zkoušel jsem ho uvést do chodu na více místech.
Vźdy vypadl po pár sekundách.
V Lidlu jsem ho reklamoval, vyměnili ho za jiný, ale ten dělá totéž.
Neporadíte mi někdo, zda to může být způsobeno tím, že jsou v Německu jiné normy pro jističe (asi ) v domácnostech?
Nevím si rady, stačilo by mi, kdyby mi v Lidlu vrátili peníze, bohužel jsem nevěděl, že mám právo odstoupit od kupní smlouvy do 90 dnů a reklamoval jsem ho.
Příslušný vedoucí pracovní k v Lidlu mě samozřejmě neinformoval o tomto mém právu a vystavil reklamační protokol.
Výsledek reklamace byl, jak jsem již psal, že mi dali jiný inventor, který je však stejně vadný.
Protože jsem výrobek reklamoval nemám již nárok na odstoupení od kupní smouvy.
MrPeter:
Podle papírů by měla brát maximálně 14,3 A. Takže by s tím teoreticky (když neřeším šklubanec při startu) něměl být problém. Otázkou samozřejmě je, jaký je reálný odběr.
Co takhle vařit na menší proud? Taky vypadává jistič?
http://www.lidl-service.com/static/162267066/270751_CS.pdf
To je po dlouhej době první návod, kde je nakresleno i schéma zapojení :o
Jan Franěk:
Citace: Roman Hájek 27.11.2017, 21:19
Výsledek reklamace byl, jak jsem již psal, že mi dali jiný inventor, který je však stejně vadný.
Protože jsem výrobek reklamoval nemám již nárok na odstoupení od kupní smouvy.
Výrobek není vadný proto na odstoupení od smlouvy nemáte nárok. Velký proudový náraz je jeho vlastnost a jen na kvalitě provedení závisí jeho hodnota. Parkside není etalonem kvality, ale řekl bych že zároveň nepatří mezi úplné šmejdy.
Také bude velmi záležet na jakém jističi bude svářečka připojená a jestli není na tomto okruhu ještě jiná zátěž. Jinak řečeno. Pokud máte například staré bakelitové (černé) jističe, s největší pravděpodobnos tí budete mít problém s využíváním svářečky. Nejhorší ukušenost mám s starými bílými jističi označenými U22 a proudovou hodnotou. Osobně nevidím důvod k tomu a mám to i odzkoušené, že by mi padaly kvalitní 16A jističe při použití svářečky, nebo podobné zátěže. Nutno dodat že to bude trochu záviset i na kvalitě místní sitě. Také musíte zkontrolovat že na využívaném okruhu nemáte další zátěže, protože svářečka jej využívá na maximum a každý další spotřebič způsobý vybavení jističe při zapnutí svářečky.
Jednoduchým řešením, které se zde opakuje už řadu let a bylo zde řečeno minimálně 50x za rok, je použití dalšího prodlužovacího přívodu, jako tlumivky, která s počátečním proudovým nárazem pomůže. Tedy bude to chtít kvalitní prodlužovák (žádnej BAU sračka) v délce alespoň15-20m a nechat ho volně smotamý u zásuvky. Problém je že smotaný prodlužovací přívod se začne hřát a při dlouhodobé velké zátěži může dojít i k jeho zničení. Na stavbách jsme už podbných "bubínků" se spečeným kabelem potkali mnoho. Hranice počtu a velkosti závitů se hledá cestou pokusů a omylů.
Dále by mělo pomoci i zapínání do minimálné zátěže, tedy stažení výkonu svářečky na minimum pro zapnutí. Po jejím rozběhu by už neměl být problém s úpravou svářecího proudu dle potřeby.
Patrik Mlynar:
"je použití dalšího prodlužovacího přívodu, jako tlumivky" - snad ako odporu, nie ?
indukcnost bude vzhladom na subeh vodicov N a L zanedbatelna
to by musel byt extra bubon pre L a pre N :)
vid tiez bifilarne vinutie vykonovych odporov kvoli mensej indukcnosti
František Kabát:
Zrovna v sobotu jsem svářečku prvně použil. Zjistil jsem, že dobře vaří až při plném proudu. Byla připojena přes prodlužovačku cca 7m/1,5mm a k žádnému vypadávání jističe 16A nedošlo.