Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?

(1/2) > >>

Jen:


Mohu použít stykač
Stykač Kanlux KMC-20-20 2p na DIN lištu 1 fázový
pro spínání  vysokotlakých sodíkových výbojek?
Případně můžete mi doporučit vhodný pro spínání přibližně 2x600 až 2x1000w?

Zdeněk Friedrich:
Kategorie užití AC-7a(b) je pro použití v domácnosti, o zmíněné značce mohu říct pouze to, že bych ji nepoužil. Pochybuji, že sodíkové výbojky používáte v domácnosti, proto bych použil třeba Conteo v kategorii užívání AC-5a viz ČSN EN 60947-4-1 ed.3.

Honza Veselý:
Docela určitě ne stykač pro všeobecné užití v domácnosti AC-7a(b). Raději AC-5a, nebo možná i motorový AC-3. A jestli je to jinde než na vlastním dvorku, neznačkovým stykačům bych se vyhnul úplně. 

...před 20. lety jsem  stykače pro všeobecné použití nainstaloval do rozvaděčů osvětlení, výbojky a zářivky, průmyslová hala. Chyby pyšného mládí, totok přeci zvládneme i bez řádného projektu a ještě ušetříme na materiálu. Nevydržely. Naštěstí jsme byli v režimu vlastní údržba.

Jen:
Díky za odpovědi. Například tento tedy bude vhodnější?  https://www.elektropen.cz/A9C22511?gclid=CjwKCAiAxuTQBRBmEiwAAkFF1rkEuv62phw9xRS6bNVPDQkrlpxFwMwP5OMzORhmHM5frsn7muSdEBoCPucQAvD_BwE

Miroslav Revús:
Nie je určený pre kategóriu AC-5a (spínanie výbojkových svietidiel). A vy to potrebujete práve  pre túto činnosť.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana