Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?

<< < (2/4) > >>

Michal Slabý:
p. Háček za prvé: vadaska tedy SN 1 pakliže s ní budete měřit zásuvku přes chránič tak zdířky proti sobě Ván ukáží napětí. Ochranný kolík proti jakékoli zdířce- chránič vybaví. Jestli  to máte jinak je to chyba. Za druhé: je třeba si uvědomit jak vlastně proudový chránič pracuje. Hlavně nepíšete kam máte zapojen odchod N vodiče z chrániče. Podle Vašeho popisu bych viděl problém zde. Také by mě zajímalo, jak jste zjistil, že na kolíku máte N- pakliže barvy souhlasí?

František Háček:
SN jedničkou

Michal Slabý:
Chápu to tak, že mezi fází a ochranným kolíkem vám SN 1 ukázala napětí - chránič nevybavil. V tomto případě je při správném zapojení chyba v chrániči-může být i vadný.

Petr Doležal:
To Bartoš:
" ... Vadas Jaroslav (*1890 Napajedla +1952 Pardubice),  elektrotechnik, vynálezce zkoušečky...."
Na fotu je téměř originální "vadaska". Výraz "vadaska" se v přeneseném slova významu se používá i pro ostatní zkoušečky. Z principu "vadasky" by však měly mít elektromagneti cký ukazatel.

Jaroslav Kořínek:
 ;)  Opravdu : není nad amatérské odborníky! Pane Bartoši, víte jak pracuje proudový chránič? Víte proč vám chránič nevybavil? Nadálku vám to neřeknu, ale asi je blbě zapojený a nebo je rozbitý!  :D  To neberte ja for, ale konstatování skutečnosti, protože bez základních zanlostí elektrotechnik y se z toho vopupínkujete!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana