Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?

(1/4) > >>

František Háček:
Připojil jsem proudový chránič. Tři fáze shora plus PEN. Odvody Tři táze. plus nulový vodič. Odchranný jsem rozdělil před chráničem a vše připojil na samostatné mústky. No a stala se taková věc. zeleno/žlutý se projevil jako nulák, tj. na kolíku a vadaskou to vyhazovalo přes nulák.Takže obráceně. Je to fungl nová elektrika. Všechno v drátech težené v krku. Chránič funguje dobře. Poraďte. Čím by to mohlo asi snad být? Díkas?

Zdeněk Pikhart:
Vy asi nejste elektrikář, podle toho co velice zmateně popisujete. Rád bych vám poradil, ale nevím kde je problém, protože vadaskou se proudový chránič měřit nedá-vypadává.

Milan Karvánek:
Ani já nerozumím co myslíte nulákem, někdo říká ochrannému kolíku v zásuvce "nulák",  někdo zase pracovní nule, podle známé poučky "vlevo fáze vpravo nulák kdo to neví ten je .... ák. Ten výraz nám byl  (dabel) dlužný.
Používejte buď písmené, nebo slovní označení, které přesně vystihují podstatu: PEN - zeleno/žlutý - společný ochranný a pracovní vodič ; PE - zeleno/žlutý - ochranný (nulový)vodič ; N - modrý pracovní (nulový) vodič ; L - černý, hnědý, šedý - fázový - pracovní (fázový) vodič.

To, že Fi vybaví při dvojpólovém měření mezi L a PE je v pořádku, to je jeho vlastnost. Pokud měříte mezi L a N k vybavení nesmí dojít.

Jiří Bartoš:
Není tato otázka svého druhu odpověď na jeden z mých dotazů v rubrice "Rekonstrukce koupelny na TN-S"?

Takže když mám k dispozici jen PEN, oddělím před chráničem PE a N vedu s fází na proudový chránič. A dál je to jasné: Když se z L1 vše vrátí do N, je to v pořádku. Když ne, čili pokud proud z L1 "uteče" třeba do PE nebo jinam, tak to vyhodí proudový chránič (promiňte, jazykově to mám spojené s jističem, čili mně nějak nejde přes ústa říkat, že vybaví).

Přiznávám se, že přesně nevím, co je vadaska za druh zkoušečky, snad mě za to nikdo neukamenuje. Pracoval jsem dosud jen se "šroubovákem s doutnavkou" (bez "cvakátka") a pak ještě s orientační zkoušečkou, který vypadala trochu jako šroubovák, strkali se do ní maličké baterie a bzučela, pokud její hrot zaregistroval potenciál. Což bylo u nás, kde probíjí leccos, skoro všude ;) - no neberte to zase tak vážně. Pomocí ní se dá vyhledávat i kabel pod omítkou. Báječná věcička. Pokoušel jsem se jí sehnat, ale nepodařilo se mi to (zkoušel jsem kromě velkých obchodů typu Stavební bazar i specializovano u prodejnu poblíž stanice metra Florenc, ale bez úspěchu). Nevíte prosím někdo, kde by se dala sehnat?

Jak vidno, je to zajímavá problematika.

František Háček:
Takže ještě jednou. Z elektroměrovéh o rozvaděče do domovního jseu přivedeny tři pracovní vodiče a PEN.  Před proudovým chráničem jsem rozdělil PEN a vytvořil PE a N  jsem vedl přes chránič. Všechno PE a N onončil na samostatných můstcích a rozvedl po okruzích. Stala se taková věc. N se objevil na kolíku zásuvny a PE na pravé dírce zásuvky. Barvy i zapojení  souhlasí.Jinak prodový chránič a jeho funkce se dá měřit i zniňovanou vadaskou, ale už ně těmi bateriovými zkoušečkami. L proti N - Nic. L proti PE a letí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana