Jak najít závadu v síti iT?
JirkaDavid:
Máme stejnosměrnou síť 110V iT.
Je zálohována ze staničních baterií.
Síť slouží k napájení nouzového osvětlení v případě výpadku sítě, napájení některých zdrojů pro technologii a zároveň k ovládání pohonů v rozvodně 22 kV.
Síť má celkem cca 20 okruhů.
Nyní se máme "někde" malé zemní spojení. Hlídač izolačního stavu toto spojení ještě nevyhodnotí jako závadu, ale máme strach, že se situace bude zhoršovat. Zkoušeli jsme zařízení které lze vypnout( osvětlení) odpojit, ale spojení stále trvá. Nápájení R22kV vypnout momentálně nelze- je to na odstávku firmy.
Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V
Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
Jiří Schwarz:
V předpisu pro údržbu zabezpečovacíh o zařízení na železnici existuje nějaký návod jak vyhodnotit izolační stav pouze "měřením napětí".
Mohu vám to najít, ale ale budu v kanceláři až v pátek.
Miroslav Revús:
Ak máte dve sady zberníc, tak sa to dá zistiť postupným prenášaním vývodov na druhú zbernicu (dá sa to aj za prevádzky a bez vypnutia).
Ak máte iba jedny zberne (iba + a -), tak ma v tejto chvíli nič rozumné nenapadá.
Jirka Š. Svejkovský:
Není v obvodu nějaký analyzátor, který měří proti zemi? Nebo jenom další HIS?
Fuk Tomáš:
Citace: JirkaDavid 22.11.2017, 20:10
Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
A jste si zcela jist, že se jedná o závadu? V první řadě bych změřil izolační odpor proti zemi, a až pak něco dále usuzoval.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana