Roman Černý16:
Máme ve firmě kompenzaci jalového proudu. Nyní jeden kondenzátor vytekl v době,kdy se ve firmě nepracovalo. V této době jsou pouze spínány stykačem ventilátory vzduchotechnik y. Tento stykač ale shořel. Je možné,že příčinou vytečení kondenzátoru může být ten stykač nebo mám pátrat po jiné příčině.

Radek Luža:
Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů:

1. teplota (změřit teplotu v rozvaděči kompenzace)
2. stáří (doporučuji prověřit stáří a expiraci kondenzátorů)
3. vadný stykač spínající tento stupeň kompenzace

Neotálel bych, protože takový požár rozvaděče kompenzace má fatální následky

František Šohajda:
Jen doplním...
Stykače jsou speciální, pro spínání kapacitních zátěží.
Už jsem se při revizích setkal i s "normálními" stykači, které často odcházeli! ;)

J Lhava:
Citace: Radek Luža  22.11.2017, 05:58

Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů:
4. Vyskyt harmonickych

Mate hrazenou (s tlumivkami) nebo nehrazenou jen kondenzatory) kompenzaci?
Pokud nehrazenou, tak to muze byt velmi proste - vzduchotechnik a plna rizenych pohonu, zvysena uroven harmonickych, pretezovane kondenzatory.

Vladimír Čuban:
Asi by bylo dobré zkontrolovat napětí v síti a porovnat ho se jmenovitým napětím kondenzátorů. V odlehčené síti může právě toto být příčinou destrukce kompenzace,někdy končící i požárem