Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?

(1/1)

Jaromír Horčička:
Na chodbě bytu, kde je instalovaná kruhová zářivka (myslím 16W...) je pouze jediný vypínač na druhé straně chodby. To je celkem hloupé v noci, proto jsem pořídil infraspínač osvětlení (Hutermann Wall-S),  jenže mě v obchodě neupozornili na to, co je v návodu snad největším písmem: "Přístroj je určen pro spínání odporové zátěže (žárovek) předepsaného výkonu, přístroj nelze použít pro spínání indukční zátěže (zářivky, ventilátory apod.)". Předpokládám, že by to stejně fungovalo - zářivka má el. předřadník tipuji a jít by to mělo, přestože odběr je nižší (16W) než je udáván na spínači (40-500W).

Mám raději objednat jiný PIR spínač, nebo to neřešit?

MrPeter:
Tento PIR senzor je dvouvodičový, napájí se tedy parazitně přes spotřebič. Teoreticky by mohl fungovat, ale je tu také možnost, že nebude - proto ten minimální odebíraný výkon. Navíc při spínání tímto čidlem je celkem velká šance, že zářivka bude blikat když bude vypnutá.

Doporučuji použít PIR čidlo s relé (třívodičového)... A nebo vyměnit svítidlo za žárovková se 40W "tepelnou koulí".