Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
Zdeněk Večeřa:
Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
( dle normy ČSN EN 12464-1 má být u každé ZCELA uzavřené toalety osvětlenost 200lx). Mnou řešené toalety mají zástěny do výše 2000mm, strop je ve výšce 2600 mm, takže dle mého názoru nejsou ZCELA uzavřené.
Na jakou osvětlenost mám tedy kabinky navrhnout?
Pavel Horský:
Osvětlenost toalet musí být tak či tak 200lx s rovnoměrností 0,40.
Vámi popisovaná poznámka o uzavřenosti prostru je uvedena jen u referenční čísla 5.2.4. U referenčního čísla 5.28.2 se již nevyskytuje.
Myslím, že nemáte jinou šanci, neboť nemáte žádnou jinou náhradu, podle které byste uvedené prostory počítal.
Já vždy počítám na 200lx. U otevřených kabinek oproti plně uzavřeným je jen rozdíl v tom, že můžete ušetřit počet svítidel, pokud tedy nebudou va výpočtech dělat bordel ty příčky mezi jednotlivými kabinkami.
Počítejte to jako na uzavřené a máte klid.
J Lhava:
Citace: Zdeněk Večeřa 20.11.2017, 13:30
Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
Myslíte jako venkovních toalet, když "nejsou zcela uzavřené"? :D
200 lx
Zdeněk Večeřa:
(poklona) za odpovědi. Jen nechápu, proč tam tu poznámku normotvůrci dali. Ale asi nemá smysl se nad tím rozčilovat, takových bychom našli spousty..... Teď už jen vysvětlit investorovi, proč bude mít na záchodech tolik světel.......
Pavel Horský:
Vysvětlení investorovi by snad neměl být problém. Norma prostě říká 200lx, tak tam bude 200lx ;)
Neuzavřené WC (kabinky dělené příčkou do výšky 2000mm) pak můžete počítat jako jednu místnost. Jen nesmíte zapomenout příčky vykreslit do výpočtu jako překážky. Zřejmě vám pak vyjde méně světel (místo pěti čtyři), ale o to více s tím budete mít práce.
No, je to na vás, ale těch 200lx je jasných.