Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
Robert Pastucha:
V domovom rozvadzači je nutne pouzit A alebo moze byt aj AC - bude vyuzivany na normalne svetelne a zasuvkove obvody?
Miroslav Revús:
Odporúčam použiť chránič typu "A", pretože je citlivý ak na pulzujúce jednosmerné prúdy, ktoré sú spôsobené napr. spínanými zdrojmi a jednocestnými usmerňovačmi vo fénoch.
Podrobnejšie sa tomu venuje nasledujúce diskusné vlákno:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16156.0.html
Jirka Š. Svejkovský:
Chrániče AC jsou už trošku out.
Nedávno jsem zkusmo přeměřil pár AC chráničů (dvojpólové i čtyřpólové) kladnou i zápornou půlvlnou. Vypínaly tak na třetí pokus.
Tady není důležité, co je nutné, ale čemu věřím.
Miroslav Revús:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.11.2017, 12:55
Chrániče AC jsou už trošku out.
Ale sú medzi montérmi inštalácií v rodinných domoch veľmi obľúbene, najmä kvôli cene. Oni totiž nerozlišujú význam písmen, ktoré značia typ chrániča a tým aj jeho vlastnosti.
Jaroslav Jonáš:
Chránič A je oproti AC sice citlivý také na pulsující stejnosměrný proud, přesto použití chrániče A v běžné instalace nutné není. Zatím je u nás chránič A předepsaný ve zdravotnictví. Pokud by to bylo nutné, jistě by se to dostalo i do našich norem ČSN (nevím jak v STN). Pokud dobře čtu, neptal jste se na radu nebo doporučení, ale na nutnost. To, že se chrániče A používají povinně v Německu je sice pravda, potom by se ale už od teď měla používat rovněž oblouková ochrana AFDD.