Může "laik" provádět montáž LED pásku na 24V?

<< < (2/2)

Miroslav Minařík:

Nikdo vás nechce strašit, ale výraz "za trafem si s LED páskem mohu dělat co chci",  jste použil vy.
Samozřejmě jde o malé napětí, ale vše má nějaká pravidla a technici, kterých se ptáte, se pravidly řídí.
Proto nelze někomu potvrdit, že si může dělat co chce.
Plameny vzplály i u modelu železniční tratě.
 (zle)

Jiří Schwarz:
Citace: Malena Jaroslav  13.11.2017, 13:15

... Ale když si koupím to stejné, jen na konci není vidlice ale wago svorka, tak na to najednou všichni koukají jako na elektroinstala ci...nebo mám alespoň ten pocit.

To není pocit, ale fakt

Zásuvka je "koncový bod" pevného rozvodu. Pokud do ni zapojím spotřebič, na který výrobce vydal prohlášení o shodě a používám ho způsobem jak je uvedeno v pokynech výrobce (v návodu k použití),  je vše v pořádku.
Pokud si zdroj nezapojím pomocí standardní vidlice, ale na ty "dráty" to Wagovkou připojím napevno, stává se to součástí pevné instalace, to připojení se již považuje za práci na elektrickém zařízení a měly by být splněny nějaké kvalifikační podmínky, protože je to podle zákona VTZ.
Elektrické zařízení s napětím do 50V není VTZ, ale pořád je to zařízení, které při nějaké chybné montáži může způsobit popálení, požár,... Seriozní výrobce by měl upozornit na možná nebezpečí (např. že 20W "halogen" je na povrchu opravdu horký ať je na 230V nebo jen na 12V)

Malena Jaroslav:
Omlouvám se za nevhodnou formulaci. Pásek bude v běžně prodávané alu liště s difuzorem. Jen mi šlo o to co zakoupit, abych to mohl namontovat sám a neporušil předpisy. 