Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?

(1/2) > >>

Petr Mudra:
Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.

Jaroslav Hasala:
Otázkou je, kterou stranu vodiče odpojíte :)
Bude záležet na tom kam je připojen přívodní vodič PEN.
Pokud jakýkoliv vodič připojený na sběrnici PEN nemá ochrannou funkci a slouží dále čistě jako N, potom by měl mít modrou barvu. 
Také je v určitých případech možné použit neizolovaný vodič.

Michal Slabý:
Pakliže jde o rozdělení z TN-C na TN-S, tak posledním bodem rozdělení by měla být rozvodnice. Bod rozdělení by měl být uzemněn. Když to provozní stav neumožňuje tak přivedete vodič PEN na svorku PE a propojku na svorku N modrým vodičem, který se opatří ž-z přelepkou na obou koncích, protože ta propojka dle mého názoru plní ještě funkci vodiče PEN.

Jaroslav Hasala:
Tak jak jsem psal, pokud vodič nemá ochrannou funkci (což ta propojka nemá),  měl by být podle mého soudu použitý modrý vodič.
Nenašel jsem sice pro svůj názor žádnou podporu v normách, ale připadá mi to logické.

Georgis Fasulis:
Rozdělení PEN na N+PE až ve stroji je dle mého nepřípustné!

Buď jde o stroj, kde je N všude ve stroji proti kostře plně izolovaný, pak k PE svorce nikde připojen není a je světlemodrý případně černý a ke stroji je přiveden plnohodnotný přívod v TN-S, nebo se jedná o starý stroj, kde je jeden pól spojený s kostrou a slouží jako PEN pak by měl být zeleno/žlutý. Žádné návlečky na něm ani světlemodrá barva tothoto vodiče a žádné rozdělovníky na N a PE tam nemají co dělat!
Ty můžeme požít jen v rozvaděčích a možné jsou pouze světlemodré návlečky na zelenožluté žíle a to jen tam, kde máme v rozvaděči obě soustavy tedy TN-C i TN-S a hrozila by tedy možná záměna PE a PEN. Návlečky se tam dávají  na vývody - kabely jdoucí z rozvaděče v soustavě TN-S. Zároveň se dbá na prostorové oddělení obou soustav.

Takže úvodní dotaz je dle mého bezpřečdmětný - vždy to bude proti ČSN.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana